每条分支上都应该接一个自力式调节阀呢?

转载
本人对自力式调节阀一窍不通,真心的请问一下各位大侠:自力式调节阀入口接常温、0.6MPa下的氮气,出口并列接一个氮气水封罐,两个废水罐,三个罐的压力均保持0.002MPa,均为常温。请问“只在主路接一个自力式调节阀能同时调节几个罐的压力平衡吗?还是每条分支上都应该接一个自力式调节阀呢?”望高人给予指点,不甚感激
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
并列几个罐的压力不也是相同的嘛,当然可以了 个人观点
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
自力式调节阀PCV作用是将阀前压力变换成所需要的阀后压力值,如何实现的得看其具体的内部结构气路图。三个罐压力不同的话,就得用三个自力阀了,除非哪个厂家制造了一入三出的自力阀。。。这种情况没见过啊
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
三个罐要求压力相同可以用一个进气阀,但出气阀最好各是各的。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
出口三个罐压力一致可以用一个调压阀就可以了,如果压力不一样就不行了,调压阀反馈阀后压力,三个罐压力不一样反馈的压力就不相同,你可以看一下调压阀的说明书就明白了。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
楼主阀后3个罐的压力等级是一样的  因此可以考虑使用一个自力式调压阀在主路上 经过调压后再分3条支路去3个罐  自力式调压阀阀后压力一般是固定的 因此楼主应注意自力式调压阀的选型  选择适当的阀后压力  自力式调压阀分为阀外取压及阀内取压2种  原理是通过取压点反馈给自力式调压阀 通过与设定值比较而调节阀门的开度以达到阀后压力的设定值
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
由于并列三个罐的压力相同,可以在主管线上使用一个自力式调压阀
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
楼主注意一下流量的问题,自力式调节阀的最大可调流量必须满足后面三个罐子的最大流量的和,否则容易 出现压力不稳定的现象,工艺要求严格的话会出问题。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
一个进气阀,但出气阀最好各是各的。 建议每条分支上都应该接一个自力式调节阀呢,工艺不同三个罐压力不能总保持一样。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
当下游需求下降,阀膜下侧的压力上升。这个压力克服调压器的设定压力(由弹簧设定)。通过推杆组件,杠杆,阀杆的连动使阀盘靠近阀芯并减少气体流量。当下游需求上升,阀膜下侧的压力减少。弹簧迫使推杆组件向下拉动阀盘,离开阀芯。
顶部