小中大首先,手动开度为106.9%,应该是控制室给出的开度,而现场实际阀门开度未必达到106.9,当控制室给开度为100时,输出电流应该是20mA,随着开度从100到106.9的过程中,输出的电流会达到20mA以上,而定位器有自保护功能,当达到定位器电流上限时定位器就不起作用了,从而阀门达到故障状态——关闭。这状态比较危险,本来让开,却突然全关。
现在从控制室应该也可以给出-6.9的开度,为了达到阀门的深度关闭,但是这样又会超过定位器的电流下限,定位器就又不起作用了。
可以从系统里改掉,让只能输出0——100的开度。