样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 阀门开度超过100%,电信号大,导致控制失灵?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]阀门开度超过100%,电信号大,导致控制失灵?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

阀门开度超过100%,电信号大,导致控制失灵?

转载
我们装置主风控制阀,在手动开度为106.9%时,突然失灵,阀全关,不知何原因?询问仪表说,阀门开度超过100%,电信号大,导致控制失灵?没明白??请高手指点!
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
理论是这样的,但一般都有误差。 校验行程的时候出现偏差,106.9%未必就是准确的发位置,反馈得出的阀位值进攻参考!重新校验一遍试试,不过也不怎么要紧。
通常,气开阀4-20ma对应着0%-100%,气关阀4-20ma对应着100%-0%
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
调试时误差较大导致的,需要精确调试下!祝实验顺利~
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
首先,手动开度为106.9%,应该是控制室给出的开度,而现场实际阀门开度未必达到106.9,当控制室给开度为100时,输出电流应该是20mA,随着开度从100到106.9的过程中,输出的电流会达到20mA以上,而定位器有自保护功能,当达到定位器电流上限时定位器就不起作用了,从而阀门达到故障状态——关闭。这状态比较危险,本来让开,却突然全关。
现在从控制室应该也可以给出-6.9的开度,为了达到阀门的深度关闭,但是这样又会超过定位器的电流下限,定位器就又不起作用了。
可以从系统里改掉,让只能输出0——100的开度。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
拿个信号发生器测试一下,给电流信号看看对应的阀位正常不。106.9反馈也不一定有故障,调整下span试下
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
不知道楼主说的是电动阀还是气动阀我们用的电动阀也出现过。 你换电容试试
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
楼主说将阀门在手动情况下打到106.9%,大多数情况下阀门是不装位置开关回迅的(不知楼主你们的那个阀门有没有装位置开关回迅),那么这个106.9%的值是你在DCS面板上给的命令值,我们通常将它等同于实际阀门的开度。如果是这样的话,我就很奇怪,你的DCS系统上的AO模块的输出怎么会允许你打到106.9%,通常AO模块的输出范围设置为0-100%。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
一般DCS系统中调节阀开度0-100,对应输出4-20ma型号,调节阀的电气阀门定位器对应4-20ma信号输出20-100kpa的气源控制气动调节阀全开或全关。DCS系统为了保证阀门能关严,会给出低于4ma的信号,从而使控制气动调节阀的关气源低于标准20kpa,保证阀门关死
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
霍尼韦尔TPS系统中AO输出0,输出4ma信号,AO点输出-6.9,信号为1ma。;横河CS3000系统中AO输出0.01,输出4ma;AO输出0 ,都是低于4ma
这就是所谓的“全关严(紧)”技术,即使AO点的输出低于4ma,使气动的调节阀可以关严。目前我车间使用的系统就是上面二个系统有这种设计思想,国内的和利时,浙大中控没有发现有这种功能。
这种理念对于非智能定位器不会出现问题,只是智能阀门定位器当信号低于3.5ma时会出现这种可能。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
可以,主要检查阀门是否是全开或全关,如调节阀为气开阀,当输出为4mA时,阀位应为0%,当输出小于0%时,看阀杆是否还动作来检查阀门确实全关,同理输出大于20mA时检查阀门是否全开。Honeywell的TPS系统可以输出-6.9%~109.9%。但对于智能型阀门定位器,其最低工作电流为3.6mA,在使用时必须注意
顶部