我就不明白用正常的三通电磁阀怎么就不行了?

转载
最近单位上了一套火炬装置,厂家提供参数我们负责采购仪表
气动球阀都是配二位五通电磁阀的,有单电控的还有双电控的
跟他沟通了半天也没说明白,就得配他们说的电磁阀
都是接到S7-200PLC上的,我就不明白用正常的三通电磁阀怎么就不行了
还有一条水线选择了电动的阀门,为什么呢?求指教
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
这要看的气动球阀是双气缸的,还是单气缸的,如果是双气缸的那就是二位5通电磁阀了,
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
如果是单缸的那就用三通的电磁阀 你的火炬系统那个公司给你做的啊?我这两年给火炬配套的项目很多,所以懂一些的,你看我说的对不对啊?火炬系统,实际上是属于故障系统,也就是要在装置发生故障时,及时的关闭阀门或是开启阀门,这两年我做的比较多的都是用常开型阀门,故障时通电关闭,而用两位五通电磁阀实际上是考虑了保位的方面,也就是让阀门短时间处于某个状态保持不变,而双电控,实际上是平时一个线圈带电,故障时给另一个线圈通电,这样实际上是代替常开阀使用了,而单电控的则是这个地方阀没有快关要求,所以靠电磁阀本身的气复位就好了,要不都用双电控的会增加成本的啊,希望斧正!
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
气缸阀门如果带弹簧自复位就可以选择两位三通电磁阀,不管单气缸还是双气缸根据接口来选择电磁阀!电动阀只是可选,但不是必选!
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
2位5通的话,一般气缸是不带自复位的。也就是开的时候要气,关的时候也要气。
至于双线圈单线圈,我相信设计者有他的道理的,一个是工艺,一个是程序。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
根据的你说的火炬项目,跟我们单位的联锁系统差不多,我们这的用于联锁的气动球阀也是配的2位5通的电磁阀,我们的气缸都是双作用的。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
一般联锁开关阀要求具备弹簧复位,来实现FO或FC,但弹簧作用力克服摩擦力不够,所以采用双向气缸加弹簧。安全需要。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
带弹簧自复位的气缸阀,采用两位三通电磁阀!不管双气缸和单汽缸,三通还是五通根据接口决定!电动阀只是可选择之一,不是必选!
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
双气缸和单气缸,双作用和单作用这几个概念比较容易混淆。
从术语上讲,应该称作:单作用气缸和双作用气缸,双单气缸不能只从字面上理解,单作用的气缸也可以有两个气缸
1) 单作用气缸又叫做弹簧返回式单作用气缸,故障位置靠弹簧实现;操作原理是气腔进气,压缩弹簧,阀门被开启(或关闭),当气源被切断或断气,弹簧起作用,同时气腔排气,阀门被关闭(或开启
2) 而双作用气缸没有弹簧,两端进气,如果需要故障开或关位置,要靠气罐实现。操作原理是一腔进气而另一腔排气,如此循环,实现阀门开关互换。
双作用气缸的开关动作都通过气源来驱动执行的;通气开,通气关,断气保持原位
单作用的开关动作只有开动作是气源驱动,而关动作是弹簧复位的;单作用分:常开型和常闭型
常开型:(通气关,断气开);
常闭型:(通气开,断气关
单作用气缸用两位三通的电磁阀就可以,双作用的气缸需要用两位五通的电磁阀来实现。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
10
 
阀门单作用双作用取决于阀门故障的时候的阀门位置  故障时 要求阀门是阀开或者阀关  那么阀门就是单作用的 故障阀开 是单动作正作用 故障阀关 是单动作反作用.
如果说要求是故障时要求阀门是任意位置 那么阀就选双作用的
顶部