样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 你们知道现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]你们知道现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

你们知道现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?

转载
装置现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?
有些阀门铭牌上写有风开,风关。可是大多阀门上都没有写。现场如何辨别控制阀是风开阀还是风关阀?谢谢
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
那就是气开,气关的作用,就是说通气时是开的,那就是气开阀,反之,相反
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
看进气口,进气口在上面的是气关,在下面的是气开
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
风进气口,有的在上面,有的在下面,只能说明执行机构是正作用还是反作用,不能判断控制阀是气关还是气开,(因为阀芯有正反)只能结合看流量表变化,来判断气关还是气开。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
了解下执行机构的结构你就知道了,球阀一般是故障关。个人观点
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
我认为一般判断调节阀是气开气关,有的名牌上有,如果没有的一定有告诉 是故障开关,再根据通气是阀门动作情况判断。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
安装前是什么状态,也可以作一个初步断判
或者,根据弹簧的作用方式来判断。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
8
 
阀芯问题也要考虑,有些是正三角,有些是倒三角,现场不太好判断。弱弱的问一句阀杆处的标尺好像也不能作为判断依据,一般上面O下面S
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
你把仪表风停了,看调节阀控制的管线是否有流量,没有流量就是气开阀,有流量就是气关阀。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
断了风如果阀全开就是风关,你可以理解成用风关上,如果阀全关就是风开也可以理解成用风打开。明白否?
顶部