翻板液位比变送器的液位高 请各位帮我分析下

转载
单位有一卧式槽罐要测液位 装毛细管双法兰变送器一台 翻板液位计一个 现在遇到一个问题 翻板液位比变送器的液位高 请各位帮我分析下 注 翻板是等分的
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
1.你要看翻板下法兰口安装位置和变送器的下法兰口是不是在同一个高度
2.变送器有没有标零点
3.变送器的法兰前的截止阀有没有打开,还有翻板的截止阀检查一下啊
4.测量介质,是不是容易气化,这样的情况,翻板和变送器也是对不起来的
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
这两都都涉及到密度这个问,一般来说,就算是剿是密封的,只要磁翻板液位是上下浮动的,也就是能够随液位的变化而变化,我建议你以磁翻板的为准备,当然,你同时也要确定磁翻板的变送器上下量程变送正常
如果你非要两台显示一下,我建议你在确认磁翻板好的情况下,修该一下,差压变送器的量程
还有一个你要注意一下,这么差压变送器测测位,量程要进行迁移的,不然,是不准的。这个十分重要,你要挂机个475看一下。希望对你有帮助
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
差的原因有二,一是零点不准,二是因密度计算量程迁移不准。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
变送器零点标的不准 双法兰量程是否正确,磁翻板零点位置是否与实际零点一致,
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
6
 
地埋罐就用插投入式,地上罐用插投入式也中,用拧装式卡装式也中 ,,,又简单又经济哩凯
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
同上,一看两表测量点间距
二看介质密度0 V.
三看变送器零点是否飘移,磁翻板有无干簧管,标定零点
另外磁翻板两头本身就有10+cm的空白距离
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
如果是敞口罐,没必要用双法兰吧。如果是密闭罐,装磁翻板又测不准了。呵呵。就这现场来说,估计是没把液体密度计算在内。通常我们说的液位压力,是以水为标准参照液,1米水柱约等于10KPa,针对不同的液体,就以总量程乘以密度来实测。才是准确数据。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
主要是看安装位置。在者你看看你是不是要两个对应起来。点到为止
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
你意思是要调整一样还是咋呢?变送器可以调高的不 (液位→储量)在线计量仪
顶部