样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 请问该怎么选择两个阀门的正反作用呢?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]请问该怎么选择两个阀门的正反作用呢?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

请问该怎么选择两个阀门的正反作用呢?

转载
3.5MPa凝液进入凝液闪蒸罐,上部压力控制闪蒸出来的蒸汽排放至1.0MPa蒸汽管网,下部液位控制凝液排放至1.0MPa凝液管网
请问该怎么选择两个阀门的正反作用呢?我个人认为从安全角度考虑的话两个阀门都可以选择气关式呢,是这样吗?
求指点!
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
你的凝液闪蒸罐,前面怎么没有阀门?  如果仪表气没有了。  两个阀门全开,  你的1.0MPA蒸汽管网是受不了你3.5MPA压力的。上面的PC应该做成气开式,  下面的凝液可以做才气关式。  最主要的是不要高压窜低压。  个人见解。。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
阀门选择气开还是气关,是由工艺人员来确定的呀。以确保工艺安全的。不是仪表人员可以定的!!!
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
我觉得这个你还是要协同工艺人员按照实际情况一起讨论才能定下来,你这只是一部分,还有外围的影响呢。所以一般这些都搞工艺的人员定的,如果他们不懂仪表控制部分,大家可以坐下来一起讨论,充分考虑,这样设计出来的才不会留有缺口。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
5
 
工艺我不是太懂,但选择调节阀的气开或气关最主要的是从安全角度出发,这点是肯定的,确定好故障位置,正作用反作用自然就定下来了!
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
液位应该是气开式的,应该控制一定液位防止窜压
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
调节阀应该是气开或者气关,只有调节器才有正、反作用吧?这是在DCS做的。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
上面FO,下面FC。 现在的定位器都是智能定位器,气关与气开,与故障开还是故障关,是两个不同的概念,比如气开阀的智能定位器,可以设置为故障开,也可是以设置为故障关。
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
调节阀的风开风关是工艺上定,调节器的正反作用可以自己设定。可以通过改定位器实现,也可以在DCS上改。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
出于安全角度,个人感觉应该都做成气开阀。
      停仪表风,PC阀如果是气关阀,3.5Mp蒸汽直接窜入1.0Mp蒸汽管网,后果可想而知,一、管道实际的时候是根据物料性质,温压改变太大,管道承受不了,二、对下游用户也会有好大影响。
     对于下面的LC液位控制阀 ,同样感觉应该是气开阀。原因同上 '
顶部