样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 一根RS485信号总线最多可以串接几个伺服液位计?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]一根RS485信号总线最多可以串接几个伺服液位计?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

一根RS485信号总线最多可以串接几个伺服液位计?

转载
一根RS485信号总线最多可以串接几个伺服液位计?还有液位计电源是AC220伏的,用3*2.5的电缆,最多能串接几个?
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
用RS485 MODBUS进行通讯的话,最多能带12台液位计。不过现在伺服液位计一般都是厂家总线协议,可能可以带更多数量的液位计
伺服液位计的功率大概是25VA,很小,串连没有问题的。不过最好设独立的开关,以便维护。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
供电怎么能串联呢?并联吧,RS485可以的。个人观点 仅供参考
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
他问的是通讯能串几个,我们用过恩拉夫的伺服,只知道是他们自己的协议,能串不少,具体数量不知,直接问厂家不就行了。
220VAC电源是独立的,同串接无关。
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
5
 
青岛澳邦液位仪就是采用的并联的方式,理论上可以串联150台。
顶部