我们的E+H质量流量计误差很大求助

转载
我公司是一家LNG生产单位。我们的E+H质量流量计误差很大。它是用在LNG装车站上。它的误差是这样的:当装第一车时与地磅(地磅很准)相差1吨。第2车相差5百-6百公斤。第3.4.5.6.7.8.9和第2车一样。因为我们买回来就直接安上就用(销售商也不懂,也没跟我们说什么)。谢谢
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
参数有没有设置好?现场安装的情况怎么样?存在不存在震动?震动对他的影响可是很大的啊
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
质量流量计不需要前后直管段,但是需要保证满管,也就是说不能讲质量流量计安装于水平最高位,你们现场安装方式最好是斜向上安装,或者安装于低位水平段。还有就是需要查看流量计附近是不是有振动源,质量流量计工作时自身的测量管是需要进行振动和摆动的,所以必须保证不受外界的振动干扰,安装点不应该悬空太长造成仪表与管段抖动
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
第一车的误差肯定相对大些!流体在管道中要保证运输满管状态!在第二车装车前需要做满管状态下零点标定!我们厂贸易交接用的是ENRAF质量流量计,精度等级高于E+H.每年会送到外面有资质的单位进行强检,零点标定是在第二次装车时进行标定!(如果一次装车标定会造成重复计量的问题,因为管道需要保证满管,会有部分介质回流)
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
你们的质量流量计给定量装车仪的信号是  4~20mA  还是  脉冲信号。如果是 4~20mA信号的话,误差会比较大,肯定不行。使用脉冲信号会很准确。
一般第一车的误差都会比较大,毕竟第一车的时候有空管存在,另外在装车的时候流量稳定比较好,不然误差也会很大的
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
6
 
推荐:质量流量计误差分析 看看现在中石化,中石油在用的LNG加液机的说明书,你就明白了,每次加住前必须预冷(就是循环走几分钟),目的是要让质量流量计系统均衡,零点稳定才能准确。我们是国产化LNG科氏力质量流量计生产厂家,专为你节约成本。