标题:[未解决]检测显示浓度从0长到98,又慢慢降下来咋回事哦

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
1
 

检测显示浓度从0长到98,又慢慢降下来咋回事哦

转载
我们扩建装置新安装的河南汉威的可燃气体报警器出现怪现象,检测显示浓度从0长到98,又慢慢降下来,搞不懂,现场实际上没有油气的,不知大家有没遇到
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
说明表指示漂移,在气压低的雨天会更明显。排除外干扰的原因,就是表的稳定性不好。
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
1、干扰
2、标定
重新进行标定!分析排查故障原因!国产的质量实在不敢恭维,不要总说我们崇洋媚外,只要你质量过关,我们会买国外产品吗?
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
可燃气体报警器本省故障率不高!硫化氢气体报警仪,故障率是高!需要按照规程,定期检查零位、灵敏度和量程等等!燃烧式还要考虑探头是否会失活!红外式就好些!
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
我也遇到过这类情况,可燃气报警仪会在未超标时乱响,有的响一会就恢复,有的却不能自动停止,仪表人员说是接线问题。我们厂还有便携式CO报警仪,当测几次高浓度后,就会时不时乱报警,不得不送修,具体原因不清楚,个人觉得是探头受损。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
可燃气体报警器乱报有时问题可能是那个连接的电磁阀密封性不好引起的。一般的分析仪器都要求达到泡沫级零泄漏。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
重要设备还是买进口的好,精度有保障 重新把零位和量程标定一下,
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
零点漂移,或是不稳定,要么重新标定零点,要么返厂维修,还真没有什么好办法
顶部