样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 控dcs上显示明显小于现场的温度表???

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]控dcs上显示明显小于现场的温度表???

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

控dcs上显示明显小于现场的温度表???

转载
今天操作工说是热电阻在中控dcs上显示明显小于现场的温度表,检查热电阻没问题,换了根热电阻还是不行,最后在卡件上更换了槽位,再换回来就好了,什么原因啊?谢谢
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
在现实中也遇到过类似的故障,又一次温度显示不正常,开始以为是铂电阻的接线端子松了,紧了紧好了,但过几天又不准了,反复几次后发现你用手摸一摸端子,温度显示就正常了,分析原因可能是感应电聚集,你用手摸一摸等同于放电了。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
也碰过一次,用这个装上去就是显示不正常,换一个就可以,但把这个换到其它槽也没问题,来来回来搞了几次,最好调换着用
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
遇到一次,DCS机柜内的接线端可能松了,重新接了一次就恢复正常了。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
DCS端子易受室内环境影响,热胀冷缩,请注意保持室内温度湿度恒定洁净,还有空调送风不宜直接吹到端子上。端子重紧一下就正常啦!
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
6
 
总觉得热电阻是靠阻值啦测温   端子松的话是不是温度大了 ,因为它类似开路   应该是别的原因   上面  【感应电聚集】 有些可能
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
有的热电阻要通过安全栅之类的,安全栅组态可以决定是开路跑最大还是最小
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
电子元件是有使用寿命的,受温度和湿度的影响!槽位可能处于不可靠性的状态,建议更新!
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
我也经常遇到这种情况,把端子上的线拆开,再重新接上,有的就正常了。是不是真的想二楼说的那样感应电聚集,放电?
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
我也遇到过,我遇到的是安全栅接地有问题造成的。还有就是机柜里的安全栅是要求湿度和温度的。具体是不是感应电聚集还得看实际情况,如果是就把接线端子拆了,用导电手带接触后安装再看看行不行。
顶部