泵的运行信号是现实运行的,但是电机不

转载
前几天遇到个事情,一个泵的运行信号是现实运行的,但是电机不转,电流为0,请教一下这是什么情况?泵的运行信号来自哪里呢?
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
泵的运行指示一般是通过接触器的辅助触点开控制的。如果泵没有运行,你说泵的运行指示灯亮也有可能是感应的。
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
泵的运行信号一般都是MCC的控制泵的交流接触器的辅助接点,常开,出现你这种情况,你应该首先看看这个触点有没有闭合,如果没有你就要查线,线好不好,再查卡件通道(更换一个通道试试
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
泵的运行信号来自MCC的控制泵的交流接触器的辅助接点或者马达保护器,一般为常开,出现这种情况有几种可能
1.系统仿真了运行信号,检查系统
2.线路故障,如果线路对地了继电器会吸和。检查线路
3.线路感应电太大,也会造成继电器吸和。用万用表测量一下电压,如果是,说明系统接地不好。
4.拔掉继电器,如果信号还存在,可能是卡件或者这个通道故障。更换通道或者卡件。
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
首先要确认一下你的泵运行的指令是否已经发出
发出了那就是无动力电源(MCC控制电源与动力电源是独立的情况下
没发出那就有很多可能:辅助触点咬合、强电干扰、信号线路绝缘降低、IO通道故障、软件逻辑处理不合理等等。当然也有可能你看花眼了,哈哈哈!
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
那就是设计上的问题,需要软件逻辑控制图与MCC柜盘内接线图才能给你分析,你找你们这里相关的电气工程师就能搞定
还有一种情况判断泵运行用的是软件中的一个中间点而不是MCC的辅助触点,进入画面编辑器打开这个画面确认一下。如果是这样那就是软件的逻辑有问题。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
从电气MCC过来,应该是MCC控制柜出了问题,或者变频打到了0%
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
从楼主所说来看;
建议首先查看电气MCC柜的此回路抽屉送出来的启动信号动作元件是否正常动作(如主接触器的辅助触点、继电器的触点),是果现场启动时正常动作了的,那么查电气主回路是否故障(从输出电流为0来看这种可能性较小,但不排除);从你说的断电后首次启动来看,应该不是机械故障,你们厂是不是用电机保护器(或者其他元件)来做运行信号啊?如果是这样的话,建议你采用机械方式   如改为触点,因为控制上讲究的是越简单越好     机械连锁才是最可靠的
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
意思是说这台泵是正常的?或者后来正常启起来了   
盘泵与电机烧毁无绝对关系的
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
如果使用接触器的辅助触点来判断泵是否运转,而这个接触器到电机中间还有一个热继电器,如果热继电器动作了那接触器就不可能动作,所以你要先确定你的泵运行的信号到底取自那里的。从现象上来说你的泵的运行信号不会取自接触器的辅助触点,不然逻辑上不成立。所以我还是觉得是软件里面的逻辑问题,可能加了一个停电保护的逻辑,操作人员必须确认以后作一下复位才能启动你的泵,而你的泵的启动信号又不是取自于接触器的辅助触点。我看这样才能解释的通你所说的现象。