比如氯气,流向能不能由下至上呢?

转载
规范规定:孔板流量计最好安装在水平管道上,但也可以安装在垂直管道,如果是介质是液体时,介质流向必须是由下至上,气体介质流向必须是上至下,当时和一些朋友讨论时,都说垂直安装时,考虑介质流向主要是为了满足满管需要,那么有个问题,如果介质是气体,但密度大于空气,比如氯气,流向能不能由下至上呢?
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
不能!!满管主要是指可能出现气液混合状态时(严格单相的不存在),主要介质的流动状态尽量靠近满管流动。大密度气体也一样比液体轻。在液体里一样上漂。
p.s再说管道里也不是空气环境,你怎么知道氯气一定是下沉呢,应该是按阿基米德定律来的
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
我们一只DN500的管道孔板流量计,安装在垂直管道,介质为氩馏分(含氧92%),由上往下流向,显示最大值,没变化。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
孔板的安装,不管是水平管道,还是垂直管道。安装主要保证管道内的流体必须充满管道和节流装置。流体必须是单相(在物理学和热力学上是均匀的,单相)。流体流经节流装置不发生相变。。节流装置一般要安装在调节阀前。保证安装的时候节流装置的前后直管段要满足要求,一般是都是前10后5 ,如果有孔板前有泵和阀的话,一般都是都是前(30-50的管道直径)
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
孔板流量计安装基本要求
1:对于新设管路系统,必须先经扫线后再安装标准孔板,以防管内杂物堵塞或损伤标准孔板。
2:安装前应仔细核对标准孔板的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接,标有“—”的一端应与流体下游管段联接。
3:标准孔板的中心线应当与管道中心线同轴。
对管道的要求
1;节流件(标准孔板)应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2;在节流件前后若需安装阀门,最好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中
对差压引出管路的要求:
1:引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子
2:测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正
3:引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器
4:引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,绝对不能有气泡。为此应在引压管路的最低点装排水阀或在最高点装排气阀,在新装或检修差压仪表时应特别注意。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
如果你气锁阀漏气的话,要他就没用了。。。你看看如果去掉的话,断气了6号也 会动作的啊。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
貌似是这样的。。你这个阀门投用了么,如果没投用你可以试着把过滤减压阀前的气源球阀关掉,看看阀门怎么动作的。能不能达到关闭的效果。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
气锁阀就是指的仪表上的锁控阀,也确实起着锁定阀位作用
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
气锁阀是仪表辅助装置,当压缩气源发生故障停止供气时,利用气锁阀切断阀门控制通道,使阀门位置保持断气前的位置。以保证工艺过程的正常进行,直到系统中事故消除重新供气后气锁阀才打开通道,恢复正常时的控制
顶部