小中大1、如果采用现场机柜间的布局方式,现场是否所有信号都送至现场机柜间?
这个可以有,技术也能达到。
2、中央控制室与现场机柜间之间是否通过光纤通讯?
这个不知道你的机柜室与中央控制室的距离。
3、SIS的信号应该如何考虑,如果通过通讯方式是否满足规范要求?
SIS联锁的规模大不大,等级高不高,才能考虑采用何种方式 ;
4、中央控制室的紧急停车按钮是通过硬接线到现场机柜间还是通过通讯方式
个人认为紧急停车按钮采用硬接线
5、设置现场机柜间与不设置,哪个更省钱?一般距离中控室多远设置现场机柜间合适?(设置机柜间就节省了电缆桥架费用,多出机柜间土建费用
现场机柜间是根据工艺要求来设置的,如果工艺没要求,还是建议设置在中央控制室一起比较好。
6、如果设置现场机柜间,可燃气体报警、UPS、视频监控等系统应该如何考虑。
可燃气体肯定设置在中控室或消防中心等24小时值班的区域,视频监控设置在中控室,UPS肯定在机柜室也要有。
最后,机柜间不是操作室,如果楼主说的现场操作室,那就另当别论了。