精馏塔的一个双法兰液位计,塔中实际液位为零

转载、精馏塔的一个双法兰液位计,塔中实际液位为零,但是一带真空就显示假液位,不带真空就好。我自己认为塔釜有漏的地方,但打压也没有发现,大家说说这事什么原因?
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
可能是DCS后天编程错误吧 这说明你的双法兰膜片质量不过关,两端同时外抽,由于膜片机械应力的不同,变形的幅度也不同。反映到差压变送器上就有数值显示了,这应该是假液位产生的原因。一般讲,真空环境下用的双法兰要特制,尤其要求机械强度和变形度。另外充灌硅油的均匀度对此也有影响。温度低于200度推荐用电容式的连续量,高的话磁至伸缩也可以。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
双法兰的膜片是不是不耐负压?选型时选成一般的了
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
RE: 双法兰液位计用在真空中,带真空就假液位
大概两个原因:
1、工作压力<2.7 KPa abs:真空度太高,超出双法兰能够测量的压力范围,无法正确测量!建议更换仪表类型,如雷达液位计、大球液位计等
2、工作压力>2.7 KPa abs:仪表品质不行,低劣产品,建议更换3051 或者 EJA118
;
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
是不是负压口太接近设备出口,抽真空使负压膜盒外鼓导致的
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
6
 
一般双法兰液位计的膜片不能承受负压,如遇到负压可能产生误差和损坏。如果要在负压环境下工作,请选择能在负压环境下工作的双法兰液位计。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
变送器表头要低于高压侧法兰就可以了 建议正压查漏后再投用该液位计。
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
既然是以前能用现在不好用了。就要分析问题,是不是操作条件变了,操作负压低于了压力变送器的使用压力下限,如果操作压力超过了压力变送器的使用压力下限,那这块表就不适合在这里用了,如果操作压力没有超过变送器的使用压力下限,那就开始检查正负压法兰连接处是否有泄漏、膜片是否干净、正压膜片是否有异物遮挡影响它向外移动,正压膜片及毛细管连接处是否有泄漏?逐一进行排查。
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
我估计是膜片有问题了,换成ABB的双法兰的吧,我们用着还行能!