小中大阀门1天前出现DCS给出0的开度 阀门不能到物理0位
转载
现场FCV正常状态开度0-100的电流对应的电流信号是4-20毫安。。不知什么原因运行好好的阀门1天前出现DCS给出0的开度 阀门不能到物理0位,只能达到50%的开度当做零位 。但是更奇怪是的DCS给出100%开度 反馈与阀门真实开度却能到100%(就算给出75%开度他也能达到真实位置的75%开度反馈正常)。.也就是说50以上的开度均能正常准确动作。但给定值低于50开度阀门均不能到指定开度。怀疑是0位不准。。遂校准0位和100位置的信号使DCS看到反馈开度正常。。但是校准后 故障依旧。。。
且井从的2个FCV同时出现不能回归0的开度。当时能想的都想了 诡异的是卡件输出电流正常(能够按照给定值给出正确输出电流)但是在进FCV前得端子排的输出端测得电流是100多。。但是FCV进线端却是正常电流范围(可随开度在4-20毫安内变化)。。2个FCV是同一个卡件输出控制。卡件检查正常。逻辑也没有问题。2个FCV定位控制器同时出现这种情况可能不大,FCV的动作也没有问题现场可以手动控制再0-100开度内随意动作。。请大家帮帮忙。。分析下问题 谢谢 (补充下电流正常是FCV未挂入检测的。。如果带上FCV串联检测。。则4-20毫安电流不正常)
顺求orange的EX200定位控制器说明书或操作方法。。。(FCV用的就是此定位控制器搞不明白上面的DZ按钮作用和2号旋钮能调节什么。。。厂家来了只讲了怎么校准0位。其他也不知道 囧)