阀门1天前出现DCS给出0的开度 阀门不能到物理0位

转载
现场FCV正常状态开度0-100的电流对应的电流信号是4-20毫安。。不知什么原因运行好好的阀门1天前出现DCS给出0的开度 阀门不能到物理0位,只能达到50%的开度当做零位 。但是更奇怪是的DCS给出100%开度 反馈与阀门真实开度却能到100%(就算给出75%开度他也能达到真实位置的75%开度反馈正常)。.也就是说50以上的开度均能正常准确动作。但给定值低于50开度阀门均不能到指定开度。怀疑是0位不准。。遂校准0位和100位置的信号使DCS看到反馈开度正常。。但是校准后 故障依旧。。。
且井从的2个FCV同时出现不能回归0的开度。当时能想的都想了 诡异的是卡件输出电流正常(能够按照给定值给出正确输出电流)但是在进FCV前得端子排的输出端测得电流是100多。。但是FCV进线端却是正常电流范围(可随开度在4-20毫安内变化)。。2个FCV是同一个卡件输出控制。卡件检查正常。逻辑也没有问题。2个FCV定位控制器同时出现这种情况可能不大,FCV的动作也没有问题现场可以手动控制再0-100开度内随意动作。。请大家帮帮忙。。分析下问题 谢谢 (补充下电流正常是FCV未挂入检测的。。如果带上FCV串联检测。。则4-20毫安电流不正常)
顺求orange的EX200定位控制器说明书或操作方法。。。(FCV用的就是此定位控制器搞不明白上面的DZ按钮作用和2号旋钮能调节什么。。。厂家来了只讲了怎么校准0位。其他也不知道  囧)
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
你在给出0阀位的时侯,有没有在现场定位器接线端测量电流值,你所说的串入FCV电流不正常,具体是怎么情况?(50~100时定位器的电流在12~20mA,0~50时定位器的电流是不是恒定12mA?还是什么状况?)按照你说现场可以进行阀位校正,也可以手动进行0~100%的开度,也就是说阀门和定位器的故障可以排除,那就只能是卡件等硬件或DCS软件组态内的故障了,卡件有可能是单个通道的问题不代表整个卡件出问题,按你说的故障多数是组态方面问题?是否有人修改了组态的参数,有没有人误操作,限定了输出模块的最小输出。
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
同意楼上的说法。如果你脱开DCS用信号发生器输出给现场FCV信号正常的话,那回路和阀就没问题,那就是DCS通道或者组态原因了,我这有按照工艺要求给阀最小阀位限制的。
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
建议分段排除故障,分别量测输出电流4-20MA是否正常,最后锁定故障部分
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
请楼主查一下流程,这个阀门是否和其他程序或回路相关。有些特殊回路,DCS输出不能直接到阀门的,或者经过高选低选,或者有其他最小开度要求的程序
现场的阀门,如果是4-20mA的,需要检查输入信号和阀门开度的关系。接入一个毫安表,就可以很明白。也可以断开DCS输出,使用手持的信号发生器,校验阀门。使用毫安表或信号发生器作为第三方,可以判断是DCS问题还是阀门问题。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
两方面,一个是将阀门接线从现场断开,直接接HART之类的 给阀门信号,判断信号和阀位关系,如果这个没问题,说明故障出在从DCS到现场这一段,而不是阀门或者定位器本身。另一方面从DCS到现场 这段,逐步的排除,方法同样,和楼上的一样,读电流值。
楼上的也对,很多复杂回路里面,会出现工艺上要求的对阀门的限制,或者低限等等,最好是检查一下DCS的程序里面,有无相关的设置。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
这个情况我也遇到过,我们的定位器是美卓9103HX1的,也是一样的问题,不过就是阀门开度从100%到75%这段区间不动作,比如在阀门全开时输入74%,阀门就能动作,而且阀位也正确。其他区间都是正常动作的,搞了一天也没整明白什么情况,准备换个定位器试试。好了在告诉你
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
帮不到你了,我也不知道是什么状况了,组态没问题,卡件没问题,现场空载测量与输出相符也没问题,阀门本身也没有卡或不动作的问题,阀门校验和手动给定也都没问题,两者都没问题,一互相连接就出问题,确实弄不懂啊~~~~
你用的阀门定位器是四线制的?即使是,同时3台定位器出现同样故障的几率实在是太小了,大都是系统方面的问题,你组态和系统硬件都没问题,那就再细查定位器吧。
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
9
 
楼上的众多朋友都过分关注了控制、仪表、定位器而没有分析阀门调节机构的问题,没有分析内部是否有脏污杂质卡主,比如是突出的垫片、碳渣等等,如果楼主的阀门有手动机构可以用手来转动看能否回到零点,如果还是不能就是阀门内部的问题,如果手动正常在测试定位器与阀门的配合
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
10
 
这种情况就要对定位器重新整定与调节阀联校一次,首先要做到的就是定位器的安装位置,让其反馈干在水平(50%)位置的时候阀门在50%开度,即让阀门定位器的反馈能够在0度方向左右对称,才能够实现良好的整定、控制,然后在进行定位器的零点、满度整定