谁知道罐顶的压力变送器加防雷保护的话是怎么加的?

转载
罐顶的压力变送器加防雷保护的话是怎么加的?
加浪涌保护器?在哪里加?
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
浪涌保护器的话加在DCS那边保护系统,也有一种是现场变送器使用的防雷保护器,不过防的是从电缆过来的感应电,如果设备直接遭雷击的话估计也没用。很多时候设备本体是金属的可以替代避雷针,貌似是壁厚在3mm以上的时候。不过这样在电流流过设备的时候必然会影响设备上的仪表,从仪表本身产生感应电造成雷击损坏,最好还是在易遭雷击区域加避雷针。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
罐顶的压力变送器加浪涌保护器的话是DCS机柜位置加的,高空设备防雷都要加避雷针的。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
设备本体会加防雷保护,变送器的防雷是在系统这边吧
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
现场的浪涌保护器,保护现场仪表,室内的浪涌栅保护卡件。可选MTL或P+F的。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
现场可采用加防雷保护器,两线制,和电源信号线并联!厂家有P+F和MTL,售后P+F好些!具体可以找相关厂家业务代表联系!仪表的表壳接地也属于一种防雷措施!