样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 总量累积或者是无瞬时流量但总量一直在累积求助

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]总量累积或者是无瞬时流量但总量一直在累积求助

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

总量累积或者是无瞬时流量但总量一直在累积求助

转载
在运行中经常会遇到艾默生的高准质量流量计在没有介质流动的情况下出现有瞬时流量,总量累积或者是无瞬时流量但总量一直在累积。各位不知道碰到没有碰到这种情况。出现这种情况都有那些原因造成的呢?
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
质量流量计虽然结构简单,但对安装条件要求是非常高的。
造成楼主所说的这种情况的可能原因如下:
•管线内介质有意外扰动造成介质在流量计内产生流动,检查管线内是否有积存气泡或积液的地方;检查上下游阀门是否有关不严密的可能
•流量计的零点校验有误,重新校验零点,并确认零点是真实的零点
•安装时管线与流量计之间存在应力,对安装固定的法兰、螺栓垫片进行检查,以消除应力
•电磁干扰
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
这个应该就是质量流量计所谓的零漂吧。 小流量切除下试试
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
一是考虑零漂,二是检查周边有无振动源,质量流量计最怕震动
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
今天我装置也出现质量流量计的这种情况,先是磕磕流量计大肚子,然后把阀打开通了几遍气,流量计就恢复0了
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
零漂,,,很多人连零漂概念都没搞清楚。。。。。

可以肯定这不是零漂。。没满管的现象。。。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
不会有太明显的变化,液体密度与压力不是正比关系。对差压液位计可能会有影响
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
这样问题对于质量流量计来说是常见的。最根本原因就是管线内有介质,虽然不流动,但震动可以造成介质紊懂。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
只要安装没问题,做到三个切除基本就能搞定
1.小质量流量切除,一般切除满量程的5%一下(满管但有震动或周围有干扰)
2.小体积流量切除,一般切除满量程的5%一下(满管但有震动或周围有干扰)
3.小密度切除,一般切除测量最小密度的70%左右(不满管情况)
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
所有的质量流量计都有这个问题。 零漂
低流量时精度低。质量流量计的精度有两种表示,低流量时不一样
见有关质量流量计说明书。
顶部