安装位置有什么规定?为什么要按这种顺序安装?

转载
是流量计 压力表 温度计
还是 压力表 温度计 流量计
还是 压力表 流量计 温度计
还是 流量计  温度计 压力表? 温度计 流量计 压力表? 温度计 压力表 流量计
安装位置有什么规定?为什么要按这种顺序安装?依据的是什么?
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
温度肯定在后面了,否则插入可能会改变流体的瞬间压力,产生漩涡等等,“在GB 50093-2002中,规定了压力取源部位应在温度取源部位的上游”
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
PID上压力、流量、温度的居多,也有流量、温度、压力的
具体原理也不太懂,等高手解释。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
我认为:温度、压力表其实装在上下游都不是很合理,这种做法并不能反映流量测点的真实工况
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
以前听过关于科隆的涡街流量计的介绍,它的温压补偿点就在涡街发生体附近,我比较赞成这种做法
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
实际施工中一般我们都把温度计装在节流装置下游稍远的地方,压力表在上游近了没事
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
看介质啊,液体,浆料等是流量计,压力表,温度计,气体的话是压力表,流量计,温度计,看一看PID图气液反应器进料就知道啦
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
因为介质是气体的话无论是标准截流元件还是转子流量计测流量压损都相对来说大一些,阻力与速度的平方成正比,所以压力表、流量计对于气体介质与液体介质安装位置是有区别的
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
一般安装都是建议按照流量计、压力变送器、温度(PT100)的顺序安装。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
你问的问题范围太广了阿,这个是要根据具体工艺情况决定的,要先看看安装压力表和温度计到底是为了干什么,然后才决定其安装位置。