样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 阀门开的越大,间隔时间就越短是怎么回事?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]阀门开的越大,间隔时间就越短是怎么回事?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

阀门开的越大,间隔时间就越短是怎么回事?

转载
今天在现场调试,将阀门打开,定位器就会有扑扑的声音,不规律,阀门开的越大,间隔时间就越短,好像是在补气,这时仪表气进气管就会抖动一下。各位大侠,这是什么原因?
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
是不是什么部位有漏气现象啊 前面有空气过滤稳压装置吧,应该是减压器设置问题,仪表一般都知道,在现场调调就好了。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
一般西门子的定位器会有这现象,压压电阀在动作。可以试试把允许偏差调大点或灵敏度调小点
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
漏气(电子智能式) 可能是执行机构的力不够,造成定位器的喘。解决的话就是换大一号的执行机构,同样的气源压力,大一号的执行机构会稳定一点。跟定位器没什么关系吧,定位器都会有声音的。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
同意楼上的。执行机构容量小导致进气量的大幅增减。 你试着调整下定位器前面的稳压器,是不是仪表风压力不稳定造成的,或者仪表风压力不够也会出现这种情况。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
这是调节阀的“气喘”现象,你好好检查下,1.仪表空气压力是否稳定;2.减压阀压力调的压力过小;3调节阀反馈杆是否松动;4.检查所有的管接头连接处是否漏气;5.膜头是否漏气。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
定位器发出“噗噗”,估计是气路有脏污,需要清理节流孔、放大器等气动元件,用清洁空压吹扫,再就是用扳手等敲击定位器外壳,使得气路通畅,定位器就不会喘振了!当然,反馈杆也顺带检查一下,防止松动!
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
对待这种哮喘病,偶通常的做法就是几螺丝刀手柄下去,马上其就好了。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
这个问题遇到不少,有时侯改变起源压力,有时候松松压盖就解决了。
有次我还和工装的工程师讨论过,他们也作过实验,有的定位器和过滤减压器配对这样现象明显增加,估计是定位器对气体质量要求比较严格,西门子的定位器和SMC的配对时几率就比较大,具体原因也说不好,换个过滤减压器会比较好点。以后要是条件允许自己作个实验,这样心里会有点底。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
那是定位器喷嘴和档板之间的距离调整产生的气流声!
顶部