样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 压力开关我们很少用到,有以下问题请教

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]压力开关我们很少用到,有以下问题请教

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

压力开关我们很少用到,有以下问题请教

转载
最近老外发的pid图上有一处压力开关,压力开关我们很少用到,有以下问题请教:
1.    压力开关的目的也是输出个压力信号,他和压力变送器使用场合有何区别呢?
2.   具体到下图来看,老外的这个压力开关的目的何在?
3.   压力开关上下游的两个管件是什么?也不像阀门,说是孔板吧或盲板吧太厚了有100mm呢,费解也没有首页图
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
压力开关一般做联锁用的,比如汽轮机润滑油管路的,7路信号,每个都设定在不同的报警联锁值,每个达到后都会在DCS侧进行不同的泵启停或者其他联锁
压力变送器的价格也会贵一点,输出信号也不同,如果让它做联锁也可以
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
压力开关输出一个开关量,一般做联锁,压力变送器是输出一个模拟量,压力变送器可以在DCS弄个比较器,输出跟比较器数值比较做联锁,但是压力变送器出故障了联锁就不会来,我觉得压力开关更可靠一点,确实开关要便宜点。压缩机的油控系统压力开关用得比较多。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
压力开关输出的是干接点信号(通、断)工艺联锁上用。当压力高,或者低的时候保护别的设备。
压力变送器输出模拟量信号。用来检测压力。也可以用在联锁上,在DCS中设置高高、高、低、低低报警。用程序起到联锁作用。最好用压力开关做联锁信号。一般压力开关要定期检测下
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
干接点:指的是纯粹的开关 就像一个继电器接点或手动的开 关 两个状态是“通”和“断” 。就象导线的通、断。当压力达到压力开关的设置位置时,回“通”或者“断”而这个信号串在你的信号中
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
输入压力开关的压力(气路油路接入)通过与弹簧的压力对比从而控制接点的吸合和断开,就是开关信号,和压力表差不多,就像指针到达压力表某值,就会接通或断开控制回路,从而控制主电路的启停,其中RANGE是起跳压力,DIFF是起跳范围,一般压力表的内壳都有电路说明的。
输入压力变送器和压力表一样,只是输出的是电流信号,是一个变化的值,一般的是4——20ma,最后通过组态转化为具体的压力值
个人观点,仅供参考
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
干接点、湿节点都是接点信号,即数字输入信号DI。通俗的说干接点信号就是该数字输入信号没有电源,湿节点就是该数字输入信号已经有供电电源了
顶部