转载
泵的油液位,对液位开关的低报和高报,选择常开与常闭触点有什么要求吗?以及DCS的设计如何呢?
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
如果用液位开关直接控制,常开常闭要根据电路来选择。如果液位开关上下限报警引入PLC,那么常开常闭都能实现控制。但一般是用常开触点。不知大家的意见如何。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
低油位检测用常开(正常时候闭合);高油位检测用常闭(正常时候闭合
功能有2点:1.检测实际油位情况;2.同时对控制线路进行检测,杜绝因线路故障,导致失控。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
低联锁接常开触点,高连锁接常闭触点  具体还是要看电气那边具体要什么信号
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
对于输出点选择是常开还是常闭触点,必须与供电系统、控制工艺及生产操作流程的相关逻辑关系联系起来。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
譬如你们泵油液位有联锁到plc里面时选择常开触点,PLC的输出控制中继,中继的触点串在电机回路中,如果泵温度转速等(看工艺要求)达到要求,中继得电,常开触点闭合,电机控制回路接通,泵运行;如果温度转速等达不到要求,中继失电,常开触点保持断开,电机的控制回路断开,从而保证泵停止运行。