样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 求助仪表控制回路中什么情况 下加安全栅和浪涌保护器?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]求助仪表控制回路中什么情况 下加安全栅和浪涌保护器?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

求助仪表控制回路中什么情况 下加安全栅和浪涌保护器?

转载
仪表控制回路中什么情况(信号)下加安全栅和浪涌保护器?
看到很多种回路图,有的有安全栅、有的浪涌、有的两者都有、有的是加继电器,到底如何选择判断?
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
安全栅与本安仪表和本安电缆三者才能组成本安回路,一般现场如果是0区或者1区,则需要用本安仪表,那么回路中必须加安全栅。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
当现场的防爆等级需要使用本安仪表系统时,使用安全栅
在相关设备具有储能特性(如电磁阀)或者存在强磁场、电场的环境下,需要考虑使用涌浪保护器。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
一般情况下需要现场本安防爆区的需要加安全栅,隔爆的不需要加安全栅
防雷区的要加浪涌。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
为本安防爆的回路,在回路中需要加安全栅。隔爆或者非防爆场合不需要加安全栅。在雷暴频繁的地区,控制回路中需要加浪涌保护器。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
有关系啊,工况变化会造成物料的密度变化,这种情况可以用各种方法测下密度,再视变化情况修改相关设定。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
绝对会有关系的,不过一般在订货的时候设计院给你提供请购书的时候都已经将介质密度变化范围计算了,只要在这个范围内就行,不要太担心,如果你把它拆下来用到其他地方了,就不太保证了
顶部