求助差压双法兰液位计测量介质

转载
差压双法兰液位计测量介质的密度变化和液位有关系吗?谢谢
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
P=rgh  液位的高低在变送器上面是由压力转换为电流信号的,液位高低H与介质密度r成正比关系
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
个人理解,测量单一介质的话,压力只与高度有关。
根据公式P=ρgH来推导,g为定值,ρ为单一介质(也可以看做定值),那么p(压力)就只与H(高度)有关了。
双法兰液位计的上下法兰所测介质相同的话,与密度是没有关系的。
但如果介质不同或介质密度存在变化,那就不好说了
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
那肯定有关系了。用压力变测液位的前提条件就是密度不变。不管是什么样的压力变。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
安全栅,当回路为本安回路的情况下是必须的,它主要有以下三部分组成,现场本安仪表(防爆区内),本安电缆,安全栅(控制柜内,非防爆区)。安全栅可以限制防爆区内仪表的能量。是本安回路的必不可少的内容
   浪涌保护器,是为了保证雷电的能量不损坏现场仪表或控制系统。选用浪涌保护器是可以减少雷电对这些设备的损害,但是不可能完全的避免这一点(这是因为浪涌保护器只能是能够泄放一定的能量,但是这个能量至你无法无限的大,总是有可能有超过这个能量的雷电的发生,指示概率问题。而且通常你不会再任何一个仪表上都是用浪涌保护器,要不让成本太大)。所以,是用浪涌保护器是一个成本问题,没有绝对的要使用或者不使用

   在通常的设计里,主要根据以下几点来选择使用浪涌保护区
  1.雷区,根据统计数据估算该区域是雷电概率
   2.装置的特性,如果出现雷击的危险性和财产的损失
  通常在石化装置中,如果是在雷区的话,一般有以下几种仪表需要设置,1.罐区仪表 2.室外装置的高点安装的仪表 3.对于装置的控制和安全很重要的仪表 4.室外安装的高价值的仪表
   另外要注意的是,现场安装浪涌保护器的仪表通过电缆进入控制室,在相应的卡件前也要加浪涌保护器
   对于DCS/SIS等系统的供电电源在进入控制室时也必须使用浪涌保护器。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
差压方式测量,密度是决定性因素 绝对会有关系的,不过一般在订货的时候设计院给你提供请购书的时候都已经将介质密度变化范围计算了,只要在这个范围内就行,不要太担心,如果你把它拆下来用到其他地方了,就不太保证了
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
差压双法兰液位计应该与介质的密度、压力变化、粘度等都有关系,但不会影响太大。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
肯定有关系的,双法兰测液位说到底就是测量压力,而压力是和密度有密切关系的,双法兰测液位受密度影响较大,建议使用雷达等非接触液位计,当然这个要看具体的使用场所
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
9
 
肯定有关系了,密度变化的话压力就变了如果你测量的量程大的话变化还是很明显的,如果在1米一下的话密度小范围变化就影响不大了,就看你的精度要求高不
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
这个肯定有的啊,楼主可以看看这个公司P=ρgH就知道有没有关系了