液位变送器和液位开关,哪个的可靠性更高?

转载
我们在做初步设计讨论,注意到设计院没有用液位开关,而是用液位变送器的输入作为SIS系统的输入。

问:
1、液位变送器和液位开关,哪个的可靠性更高?
2、从经济上考虑,为了达到相同的可靠性,哪个更好?
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
综合因素考虑,我各个觉得还是液位开关可考,因为你只要一个点,
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
这样用,液位变送器不但起监视作用,而且起联锁作用,如果液位开关,那就只有联锁作用了,从这方面说,节省成本,如果要可靠性,最好显示和联锁分开,那就装个液位开关,再装个液位变送器,而不能简单地说液位变送器和液位开关那个更可靠,仪表的可靠性取决于制造厂,而且再好的仪表都有可能出现故障,只是哪个概率小而已
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
4
 
应该是液位变送器了,在系统中用比较指令,当level<=###时,发出一pulse即可~
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
用液位变送器要方便些,首先可以有个直观的显示,当液位同时有高高或者低低时就比较节约成本,但是有的介质用液位变送器后期维护量比较大,
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
连续性的好多了,至于哪个便宜,看品牌,看型号 都做SIS了,应该是变送器和液位开关都设置,需要联锁时将两个信号进行比较。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
如果液位开关或者液位变送器不是故障安全型的话,这是个伪命题的。
进入SIS系统的现场单元,包括传感器,变送器,开关和执行元件等都需要根据IEC61508通过功能安全认证的。如果常规的这些东西进入到SIS,来自现场的元件的失效模式不知道,pfd等参数没有,没办法计算SIL的值。.
如果真的想联锁的话,进入到DCS吧,进入到SIS也能实现基本的功能,但是没办法量化执行SIF的能力,也不能叫SIS的。:
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
液位开关还是比较经济实用的,通常两个开关的价格要低于一台连续量的价格,而且价格差的比较多。从SIS系统来讲,多种信号的输入方式要比单一类型的信号输入方式有优势,能避免因某一类型输入硬件故障而造成的意外停车。此外,还要考虑综合维护费用,连续量维护较复杂,液位开关基本一次安装不用维护