样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 若按以上我所画的逻辑图是否正确请各位详细指点,谢谢!

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]若按以上我所画的逻辑图是否正确请各位详细指点,谢谢!

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

若按以上我所画的逻辑图是否正确请各位详细指点,谢谢!

转载
如题,由于工作中需要接触到各地各行业的项目,目前联锁这块的习惯也不一致,以前是正逻辑居多,即控制器逻辑输出1去联锁,现在是负逻辑居多,即控制器输出0去联锁,这些大家都熟悉。但是给电气(机泵等)的联锁启停信号有两种方式,一种是继电器触点断开,停泵,触点闭合启泵。一种是所有电机均采用咋整脉冲信号启停方式,气动或停止时信号为1。后者我理解的是都是继电器触点闭合,不知道是否正确。          暂定义节点闭合为1,接点断开为0.
      定义:控制器没有联锁指令时,逻辑输出为1,继电器线圈带点,继电器输出接点闭合,电磁阀带点励磁,执行机构不动作,工艺正常;联锁时,控制器输出0,继电器线圈失电,继电器触点断开,电磁阀不励磁,执行机构动作
      定义(按后者):所有电机均采用咋整脉冲信号启停方式,气动或停止时信号为1
      若按以上我所画的逻辑图是否正确请各位详细指点,谢谢
阀门联锁,继电器为常开      机泵联锁,继电器为常闭
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
6000V电机才用正脉冲启停电机,380V电机用正脉冲启动,负脉冲停止电机。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
正逻辑与负逻辑和事故安全型容易搞混,现在大部分生产装置用的都是事故安全型,事故安全型指的是正常状态下设备是得电的,比如一个联锁阀门,在正常状态下它的电磁阀是得电的,无论你用正逻辑还是负逻辑,只要是事故安全型就要保证电磁阀是得电的,无非就是正逻辑输出再取反。
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
什么样的信号控制什么样的电路,什么样的连锁电路需要什么样的连锁信号来控制,只要能对上就可以了,但同时也要考虑故障时与连锁之间的安全关系。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
常规如下:
开信号—1 闭合有效 (一般为 脉冲式 脉宽5~10s
关信号—0 断开有效(一般为 脉冲式 脉宽5~10s
允许信号—1 闭合有效
联锁信号—0 断开有效

对于高压电机(>1000V),开信号和关信号应分开,且都为 1 闭合有效 (一般为 脉冲式 脉宽5~10s),其他电机 开关信号可为同一根线 (此时,必须为保持型)
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
低压电机启停是一个回路,即用一个继电器实现启停,闭合启,断开联锁
高压电机启停是两个回路,即用二个继电器实现,无论启停都是触电闭合
顶部