小中大若按以上我所画的逻辑图是否正确请各位详细指点,谢谢!
转载
如题,由于工作中需要接触到各地各行业的项目,目前联锁这块的习惯也不一致,以前是正逻辑居多,即控制器逻辑输出1去联锁,现在是负逻辑居多,即控制器输出0去联锁,这些大家都熟悉。但是给电气(机泵等)的联锁启停信号有两种方式,一种是继电器触点断开,停泵,触点闭合启泵。一种是所有电机均采用咋整脉冲信号启停方式,气动或停止时信号为1。后者我理解的是都是继电器触点闭合,不知道是否正确。 暂定义节点闭合为1,接点断开为0.
定义:控制器没有联锁指令时,逻辑输出为1,继电器线圈带点,继电器输出接点闭合,电磁阀带点励磁,执行机构不动作,工艺正常;联锁时,控制器输出0,继电器线圈失电,继电器触点断开,电磁阀不励磁,执行机构动作
定义(按后者):所有电机均采用咋整脉冲信号启停方式,气动或停止时信号为1
若按以上我所画的逻辑图是否正确请各位详细指点,谢谢
阀门联锁,继电器为常开 机泵联锁,继电器为常闭