最近在做一污水提升泵站项目,污水池液位计选型时遇到点问题,一共有五个池子(两个生活污水和三个含油污水),由于想将五个池子的液位计统一成一种液位计,基础设计时全部按静压式液位计选型,但审查意见下来后让改成雷达液位计,但我主要是考虑到含油污水的含油量(油花有多厚不确定),介电常数可能太小雷达测量起来会有些问题。如果非要选雷达只想将生活污水的液位计改为雷达,大家有什么建议没?或者有经验的请指教一二,谢谢!
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
如果油面太薄可选雷达菜单中的首波功能就可以搞定了,导波雷达液位计也可以选首波功能。                            静压液位计是根据压力换算液位的精度来说不太高,如果静压液位计测污水杂质比较多不建议用静压液位计如果膜片上面沉积物过多会影响测量的精度。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
污水行业不必用雷达液位计,用超声波液位计就可以了。超声波液位计是基于密度检测的,污水不管含油不含,都比空气密度大得多吧,只要空间没有形成很浓密水雾,都能实现监测。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
我们以前做过很多污水处理厂的项目,污水处理厂的提升泵房、CASS池,蓄泥池液位都采用超声波液位计进行监测,二沉池采用超声波原理的界面仪监控泥位。排口的明渠流量计也用超声波明渠流量计。
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
雷达超声波呀,特长就是误报,,,空罐报满罐,满罐报空罐,,,燎扎咧 。。。。。。。。。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
按道理来说,污水处理的话,精度没必要要求太高。用静压也行。雷达的,我觉得油面不会很重。也可以。但我还有一个推荐的就是吹气式液位计。成本低。好维护。因为我在炼油厂,我们的污油罐就是用的是罗搜蒙特的雷达,不过带揽胜的。有的地方则是用吹气式的。我觉得蛮好的。个人观点,仅供参考。欢迎反驳、
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
一个污水要那么精确的测量做什么
装个浮球开关报警一下不就行了?
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
我觉得你的建议吹气法也挺好,是个办法。 若是敞口罐的话,还有几米测量死区呢
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
吹气式静压液位计太浪费压缩空气,而且在污水厂里面没有专门的压缩空气,这样就必须另配一个专门的小型空气压缩机。而且不稳定。
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
静压式不行,将来肯定需要改造换型(我们都改完了),推荐超声波、雷达、吹气式液位计。
顶部