小中大不能一有问题就换厂家的,治病要制根,没有发现本质问题,换了其他品牌,一样可能会出问题。难道就一直更换下去
另:根据楼主描述,建议将事情一分为二,从两边着手来解决。
一,产品以外找问题
1,气路漏气现场,如果给定信号不变,而定位器波动,说明气压有波动,进而导致定位器频繁动作。可以听一听,或者用肥皂水涂抹在连接处,很容易发现。
2,仪表风的质量,是否含尘/含水。可以打开坏的定位器看看,内部是否很潮湿,有锈迹,是否有杂质。也可以依据楼上描述的检查排气孔等。如果必要,增加过滤装置,滤尘,滤水
二,产品上设置。
1,产品上是否有阻尼或者是死区的参数,可以稍微增大一点,就可以延缓一下
不知以上是否能够有所帮助。