样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 是直接共用UPS呢,还是自己独立做个UPS?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]是直接共用UPS呢,还是自己独立做个UPS?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

是直接共用UPS呢,还是自己独立做个UPS?

转载
假如有个十几台电动开关阀,是直接共用UPS呢,还是自己独立做个UPS?
共用UPS的话,对控制系统有没干扰
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
这些对工艺流程有直接的影响么,比如断电会不会造成比较严重事故,你要先跟工艺商量评估下
大部分的电动阀门是不用UPS供电的,这些供电例如380的,由电气专业直接甩电源到现场控制箱附近,可以做配电箱
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
电动阀一般都是由电气配电箱提供380V电压,基本上很少由UPS供电,如果电动阀由UPS,那么在阀门动作时会对控制系统造成冲击。大的电动阀功率都几千瓦,一般配的UPS也就10到20KVA.
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
电动阀也叫电动头其工作电压有电气供220VAC或380VAC,你说的UPS不间断电源用于供电要求精度较高的场合。对于仪表专业用于控制系统。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
为什么是380的,用电应该是只需要220就可以了啊
控制过程不允许断电,只能用UPS供电了。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
电气也有不间断的电源,电动阀一般380的好做些。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
你这电动开关阀,设计寿命如果两年、甚至半年的话,后备电源可以整个UPS,如果设计寿命10年以上,后备电源不能用UPS了,UPS用到这块儿很不可靠。建议用超级电容做后备电源
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
为什么不用DC24v或者AC220  最好用电气的保安电源