样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 这种情况用温度变送器吗?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]这种情况用温度变送器吗?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

这种情况用温度变送器吗?

转载
TM5914 热电偶输入 , 智能温度变送隔离安全栅 这个用温度变送器吗?
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
没有太明白你的意思,你的这款产品应该是一款热电偶输入的安全栅,你的产品必须要有一只热电偶接到安全栅上。然后转换成4-20ma或者其他信号供后续采集。把问题描述的再清楚点。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
原则上说安全栅只起到隔离防护的功能,跟变送器没关系。通常都是变送器连接安全栅,后连接至DCS模块或PLC.
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
根据它的说明应该是带变送功能的。我认为就不用接温变了。
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
5
 
你也可以拿一个热电偶接上线试一下有没有4~20MA的输出就明白了。
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
热电偶输入,标准信号输出,但是设定似乎要用电脑,可能也就标定了标准信号所对应的温度值了
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
你就直接接热电偶,就可以了,经过安全栅后就变成电流或者电压信号了。根据你定产品确定输出的信号,就不用在用温度变送器了 。
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
很多智能温度变送器是带隔离器的。 祝你实验顺利