突然运行一段时间后就突然在6-14t/h.波动,而且非常激烈

转载
E+H的流量计,量程0-16t/h.正常是控制的10-11t/h.左右,自动控制。
突然运行一段时间后就突然在6-14t/h.波动,而且非常激烈。只好改为手动运行,一段时间后再改为自动就又能平稳运行了。请问各位大虾这是什么情况呀????请指点?
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
流量计比较
    毕托管:测得点速度,流量须计算.
    孔板流量计:测得锐孔平均速度
                    A0恒定, u0变化, Δp变化, 不易阻塞
  文丘里流量计:阻力损失较小,造价较高
   转子流量计:测得的流量读数需换算
                  Δp恒定, u0恒定, A0变化, 易阻塞
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
3
 
用的是什么流量计,工控况是什么,介质,流量计显示波动而实际的流量是否有波动,反正说的很不清楚。。从表面上看,6-14波动幅度很大,个人觉得是不是介质气化?另外仪表本身肯定没有问题吗?
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
4
 
根据楼主描述的该流量计很可能是装在蒸汽上的流量计,E+H流量计是根据科氏力震动原理进行测量,自动状态下利用阀门控制蒸汽流速来控制被控对象温度时,易导致该流量计科氏力震动频繁变动,易使部分蒸汽滞留于弹性管内,久之产生冷暖导致流量波动较大,再加上该科氏力换算时采用微分计算公式,更加大了流量偏差,so,手动时未有自动时调整频繁,再手动流量波动也较自动调节时大,故部分蒸汽不易滞留于管内,相反使弹性管能够保持一段相对稳定的频率,所以流量波动较小;楼主所说手动改自动后,流量能好些,或许以此可以断定该流量计弹性管变形严重所致。
       一家之说,仅供参考!!!
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
请楼主详细说明工况,流量计具体型号,以便判断问题
另外据我的经验:流量调节回路前后有相变得场合,自动时控制不容易稳定!
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
先看看调节阀有没有问题啊。。在检查流量计
顶部