像塔和罐的出口什么时候需要安装远程控制阀?

转载
像塔和罐的出口什么时候需要安装远程控制阀,有没有具体的参考资料,请各位给我分享下经验。我厂的脱丁烷塔回流罐下部有远程控制阀,而脱乙烷塔下部没有远程控制阀,现在在商讨是否需要远程控制阀,请各位指点
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
你到现场操作不安全并且不方便,另外调节精度要求高时,手动调节没有自动调节精度高的。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
现场操作不安全,操作也要讲究人性化,就算是现场操作安全,你也不可能都到现场去操作,那要多少人哪,并且效率很低的,不然要DCS干嘛!
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
危险场合都会用远程控制,如果有可燃性气体的,并且还要求是防爆的。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
你可以联系原设计,了解下情况,采用控制阀是考虑到成本、维护、安全、操作等多方面的原因
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
我认为,需要装远程控制阀的工况有以下几种情况
1、危险情况下需要紧急打开或者切断的场合;
2、操作频繁的场合;
3、需要配合某个自控程序的场合;
4、人工不方便操作的场合;
以上个人观点,仅供参考!
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
我觉得啊,只要调节的频率高,人操作不方便,或者要求自控的,在资金充足的情况下都可以装。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
我看你所说的装置就是油田上天然气处理装置,这种装置在油田应用很广泛,应该是成熟的,至于所说的乙塔和丁塔,工艺上是相辅相成的作用,在装置设备重要性等级上应是同级别的,设计院设不设远程控制,应该跟工艺需求没有太大的关联,我们油田从30万方至300万方的装置,对此类控制点均采用DCS系统控制现场气动调节阀,都是常规做法,建议你跟设计院结合,从生产规模和工艺要求,看看自控专业是怎么统一考虑的,如果是设计缺陷就补充,应该没什么问题。。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
安全使用的重要性很重要。 现在DCS系统这么成熟了,不论从危险可控性还是可操作性,装远程控制阀能大大简化操作,中控室能直接完成工艺操作,像手动阀根据工艺需要一般都处于关或开的位置,几乎都不用动,只有维修和隔离的时候需要去现场操作阀门,所以远控阀很有必要性。