请教下各位,我们有个埋地储罐,有人提出采用双法兰的差压液位计。变送器放在地面上,负压室放入罐内上部,正压室一直放到
罐底部。也就是两个法兰均低于变送器,是否可行?另埋地储罐有没什么好的液位测量方法,试过投入式的压力变送器,磁翻板的效果不好。雷达的又贵。介质是二甲苯,常温,常压(呼吸阀连接到外部),直径3米左右。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
可以,不过用差压变送器测量量,不要忘了迁移一下。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
埋地罐  我们厂一般用的都是雷达或者是内浮筒液位计    就地的就用磁翻板
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
4
 
这样做是可以的  但是从安装说明来讲 一般最好还是变送器在正压侧下方为宜!
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
你可以考虑磁致伸缩液位计,两个法兰都低于变送器,这你得看看安装说明,迁移范围,安装不允许,肯定不行,超出迁移范围,测量就没意义了
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
罐全部埋地,还是地下罐。全部埋地,差压怎么维护?浮筒加个导播管即可,不用别的。
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
双法兰差压液位计受压点在法兰上,所以表头位置上下无所谓,差压液位计就不行了。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
关于埋地的二甲苯储罐液位计的选择:

1、双法兰差压变送器:从理论上讲,变送器的位置与两个法兰的相对位置没有任何关系(当然,变送器的安装位置最好不要高于下法兰)。从我的经验来讲,(高质量的)变送器安装在低压侧(上法兰)以上是没有关系的,可以正常测量,精度上的影响可以忽略
2、投入式液位计:本工况不适用,原因是罐子的气相并不是直接连通大气,而是通过呼吸阀,故罐子的气相压力并不完全等同大气压,这个之间的差压会直接影响测量结果
3、磁翻板液位计:本工况100%适用,你没有用好的原因,如果排除产品质量因素的话,肯定是浮球的密度提大了,(注意:二甲苯的相对密度大约0.86,所以浮球的密度最好远小于0.8)。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
同意楼上的   要我的话 我选磁致伸缩的 ,简单可靠啊!维护方便啊 !