标题:[未解决]都经过校准的啊,高20%是什么概念啊

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

都经过校准的啊,高20%是什么概念啊

转载
有2个压缩空气站,站1出口dn300、站2出口dn300,两处出口汇总后dn500总管输出,总管上分为两路,一路dn500,一路dn600,分别在总管上、dn500,dn600分管上装热式流量计,其中两处分管用于贸易计量,但用户反映两处分管的热式流量计流量与用户处的涡街流量计偏差较大,我已经考虑以下方面:
1、涡街流量计的温压补偿,折算标方按一个大气压、20℃;热式流量计的折算设定为1个大气压、20℃
2、热式流量计送上海热工研究院进行了校验并出检定报告,用户处的流量计送南通技监局校验(含压力、温度、二次表元件

3、考虑了涡街流量计低流速情况,计算了用户处的用量,dn65的管径每小时大概1100标方-1300标方(工况约0.6mpa,30℃),流速达到涡街流量计的基准
4、将我处的热式流量计插到别家的管道上,与别家的热式流量计进行对比,结果基本一致,稍稍偏
5、热式流量计厂家说管内压缩空气的湿度会造成流量偏大,检测空压站出口露点为-40℃
6、检查热式流量计内的管径、截面积、插入深度等设置均正常;
7、所有热式流量计的直管段绝对是够了的,我特意更换了位置的;
我是没办法了,据热式流量计厂家说,热式流量计就tm的应该比涡街高,尼玛告诉我为毛高啊,说什么低流速涡街检测不到,尼玛人家流速够了啊;说什么脉动流对涡街造成影响,尼玛我百度了半天,脉动流对tm的涡街是增大的啊
用在我总管和两个支管的热式流量计(kurz,共3只),之间的计量情况基本吻合
为毛热式流量计比涡街高啊,尼玛都经过校准的啊,高20%是什么概念啊,我已经快被搞死了;有相同的情况的朋友么
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
流量计都有他的测量范围,也就是他能够测量到的最小流量。比如相同口径的流量计,热式能测量到1m3/h,涡街最小只能测到10m3/h,换句话说就是流量小于10的时候涡街根本不计量,这样就造成相同的情况下,热式流量计计量的更多一些。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
苏州吴江那边喷气式织机非常多,供给压缩空气的空压站原先是选用涡街,后来都选了热式流量计,kurz热式流量计在那边用的比较多,据kurz的人说,也发生热式比涡街高的问题,但是那边好解决,直接向用户出示检定报告就行,国家规定以销售方检定后的流量计为准;我们这里不行啊,集团内部的;而且作为一个热工技术人员,一定要搞清楚问题存在的原因!
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
你考虑过温差没有,出口温度那么低,到用户那里应该接近常温了,两种不同工作方式的表肯定会有计量误差的。再说压缩空气涡街不需要温压补偿,才多大点温度。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
压缩空气使用涡街绝对需要温压补偿的,特别是压力,温度的话看二次表的设定,一般二次表里的温度都是按照0℃、1个大气压作为标准压力,在我们这里需要设定一下20℃、1个大气压的压力;顺便说下,涡街测流速×截面积×当时的密度(需温压补偿计算)=质量=标准方数×标准方下的密度,这个是涡街的计算流程...
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
找到一篇相关的资料,个人认为有帮助,其中6.4我个人也考虑过,不过由于拿不到实际的数据,具体的引起偏差数量无法估计,预计在6%左右
6.1标准状态的统一
当使用的流量单位都为Nm3/h(标准立方米/小时)时,应注意核查两种表的标准状态的选择是否相同,如果涡街标准状态为0℃,101.33kPa,而热式气体质量流量计为20℃,101.33kPa,这样会导致二个流量计显示的流量值的偏差,其偏差可达7%,所以比对时,二种表的标准状态必须统一
6.2标定方法'
推导式质量流量计是通过温、压校正测量出气体的质量流量。因此,在标定(包括定期复标)时,应将涡街流量传感器和与之配套的压力变送器,温度变送器一起进行标定(有条件的话应将推导式的小系统连同安装的管路一道进行标定)。其测量精确度应是涡街流量传感器,压力变送器,温度变送器的合成。合成后的精确度比涡街流量传感器的精确度要低。标定中(特别是在流量计定期复标时),有些用户往往只标定涡街流量传感器,而温度、压力变送器不进行标定,这样往往会造成失误,严格来说其测量结果是不可信的。会给比对带来较大麻烦

在有一定压力的气体管路中,由于阀门、管路连接等因素的影响,难免会有气体泄漏,尤其当阀门长期使用导致磨损,在停产关断阀门时会产生一定的气体泄漏,而这些泄漏量热式气体质量流量计会如实反映记录下来。涡街流量计由于其性能关系则无反应。这样会造成二个流量计累计量有差异。当泄漏量较大时应采取措施。这里须提醒用户注意,当管道阀门关闭时,热式气体质量流量计若有流量显示,用户往往认为是零点不对,那么是零点问题还是管路泄漏问题用户要仔细查找、判断
6.4现场配置问题
(a)现场使用的涡街流量计大部分采用夹装式结构,该结构有一个明显特征是表体非常短,现场安装时对用户配管要求高,按照涡街流量计安装使用条件,要求配管的内径应与涡街传感器的表体实际内径一致,但现场能做到的并不很多,如果不一致会产生二次流,应对仪表系数进行修正,修正公式如下:
K=K0(    )2…………(6)
式中:K为修正后的仪表系数。
K0为制造厂出厂时的仪表系数,脉冲数/m3。
DN为传感器表体内径,mm
D为配管内径,mm。
从上式中可以看出,在使用小口径流量计当两个内径有些差异时其影响量不可忽视。
(b)涡街流量计在使用时对雷诺数有一定要求,当工况流量不能满足其要求时现场往往采用缩管的方式来解决。但是缩管会使流速增大,压力损失也随之增大(压损与流速平方成正比)。温、压补偿中现场的压力测量点是在仪表流动方向的下游,而按照规定,其补偿的压力值应是仪表上游的压力值,压损越大偏离上游的压力值就越大,这样将导致仪表流量显示值比实际流量值低,当管径缩小较多,工作压力又较低(小于1.0MPa)时其影响量不可忽视,可按制造厂给出的压损公式计算。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
我对kurz毫无了解,不知质量如何,但从您的描述看,这三台经内部核算、外部对比、第三方检定等来看,都很准确。我在想另一个问题,用户的涡街,您亲自确认吗?特别是他的变送器参数的设置以及温压补偿的数学模型。比如说压力补偿,工作压力0.7MPa,绝压就是0.8MPa,如果设置错误,就差了14%多一点。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
你的这个,我觉的是用户的毛病,热式质量流量计是没问题的,我现在主要是考虑你的表离人家用户的表距离是多远呀,如果太远,就是管道压损在作怪。热式质量流量计是好的,你在你的表上是白干。涡街本身误差就大,受到环境影响更大,管道震动,等等都会导致涡街不准。要不你就给人家用户也买上一块热式质量流量计装上吧,这样误差就小一点。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
涡街流量计的管径与压缩空气管的管径的误差,经询问,用户处的压缩空气管用的是镀锌管,涡街流量计是DN65的涡街流量计,查规格表,DN65镀锌管规格(就算是厚壁管)为76.1×4,内径为68.1......经咨询涡街流量计厂家,厂方说涡街流量计安装时要求配管管径与涡街流量计一致,如不一致会引起附加误差;再查相关的附加误差资料,DN65的管子的附加误差判定标准为(实际尺寸-公称通径)/公称通径<3%,附加误差可忽略不计,超过则会影响较大,现计算约4%以上,因此,这个方面应该是引起两种流量计误差的原因之一。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
10
 
1、因我个人工作失误未实地查核,用户处的二次表设定存在标方为0℃的情况,我处热式流量计设定为20℃,这样会造成7%的误差;这个偏差应该是可以避免的
2、用户处采用镀锌管进行压缩空气输送,但未能考虑涡街流量计的内径与镀锌管内径的配比,造成附加误差;
顶部