标题:[未解决]双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
1
 

双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降?

转载
双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降怎么回事。没有安装安全栅,直接连到表上的      急急急急急急!!!!
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
您不会把双法兰液位计的正负压装颠倒了吧。
排查这样的故障要到现场把双法兰切出来,然后判断、观察才能确定原因。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
也不知道你的双法兰液位变送器的测量介质是什么。按我的经验,如果测量容易结晶的介质,估计是液相堵塞。用蒸气吹煮一下下法兰过程连接处短管,有条件的话排下污。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
看表头显示是否偏低,如果偏低的话。检查液位计,将上下膜片至于空气中,看差压是否为零位。检查膜片,看膜片是否亏油

一般显示偏低可能是高压端亏油,在液位上升是上下膜片受力不均,上端法兰受力大于下法兰显示液位偏低
还有就是是否将高低压端装反了。
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
或者简单描述一下什么阀,单作用或者双作用,用机械或者智能定位器,用的是什么定位器。气路还有什么原件等等 现在的DCS控制系统里不是有此类功能吗?根据用户的需要设置FO或FC,先把回路投手动控制下,改好后再改回去就好了。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
- 高低压装错的可能性最大
- 二次仪表输入通道的量程反了,把4mA设成满液位,也有可能的
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
如果是法兰正负压室装反了,不用拆下来,直接用手操器改下量程。判断方法,没有物料也就是零点压差应该是负数,如果是正数说明就是反了。解决办法就是比如零点是30KP,量程是20KP,那把测量范围改成30~10
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
你看双法兰的H是不否装在下端,L端否装在上端,还有可以借助于变送器的液晶表头,看看,液位上涨时,压力有没有也上涨,另外要比较精确的测量,一定要迁移。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
这个首先判断现场液位计是否真液位?确定后再检查双法兰故障
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
10
 
应该是把正负压的室装反了吧,一般不会出现这们的情况的
顶部