样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 在现场阀体上怎么改简单,而且对工艺操作没有扰动呢?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]在现场阀体上怎么改简单,而且对工艺操作没有扰动呢?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

在现场阀体上怎么改简单,而且对工艺操作没有扰动呢?

转载
如题:1、原先阀门是MV=0%全关,现在想改成MV=0%全开?在现场阀体上怎么改简单,而且对工艺操作没有扰动呢?
2、原来是FC阀门,如何在现场改成FO阀门呢?要求尽量不要对工艺产生扰动
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
你这个阀的定位器是智能定位器吗,如果是,那就简单多了,只要里面的参数修改一下,就行了。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
第一个问题没看懂是什么意思  .第二个问题你现场是什么阀,有什么配置/如果是气动切断阀的话,好办,双作用的只要把执行机构的电磁换向阀旋转180度就可以了,如果是单作用的话,就需要把阀体和执行机构螺丝松开,拆下阀体(执行机构不需要动),把阀体换成敞开的,然后再把执行机构装上就可以了。如果你是直行程的阀门,就需要拆执行机构了。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
现在的DCS控制系统里不是有此类功能吗?根据用户的需要设置FO或FC,先把回路投手动控制下,改好后再改回去就好了。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
如果是单作用的,就蛮难弄的。我只改过FISHER的和川仪的。一般都是可以改的,但是到这里来问的话,很难说清
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
如果是调节阀,你的定位器是智能的,那么只要修改设置参数就可以,当让还要从新整定过。如果是机械定位器,可以将里面的一个调行程的反过来安装就可以(我是指乐清定位器)。也要从新整定。如果是切断阀,就按4楼上说的那样调整就可以了。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
这个只能是在仪表方面做文章了,当然执行机构也得折腾一番,原来有遇到这类阀,但是还怎么注意。还是期待仪表的高手提供方案吧。 你可以去工程师站改设置  也可以改阀门定位器的正反作用参数  也可以改阀体
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
想硬件设备改还想没扰动,没听说过,一种控制阀有一种修改方式,看你用的那一种,把你用的设备型号说一下大家才好帮你,想真正的无扰还是软件比较好一些 DCS和定位器都是可以改的,但是这样改对工艺参数来说不太安全,原来选的故障开,阀就是故障开,改成故障关需要更换弹簧位置的(以气动薄膜调节阀为例),这样才安全。实际作业中电气故障开(关)和气源故障开(关)是可以设置不一样的,但是最终还是以设计院给的为准,出了事谁也承担不了责任
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
只能在定位器上改了,定位器设置项里有一项是改阀门的正作用和反作用的,改它就可以!
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
把汽缸颠倒90度,或者先把阀门打开在装上汽缸就行了。