一阿特拉斯空压机防喘控制阀为一气闭式气动调节阀,配置了一西门子定位器、两个SMC公司的EVEX-1500-04F大流量高精度减压阀、一二位三通电磁阀,控制信号正常(即控制阀门定位器的信号、电磁阀=ON),但阀门动作了(不定时发生)。现场确认电磁阀没有动作,两个EVEX-1500-04F阀动了(排气),电磁阀不失电,这两个阀应该不会动。调高仪表气源,阀门动作的次数增多了,调低气源,阀位没有异动,原因不详,向众位请教.
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
确认控制信号没有输出吗 很明显,电磁阀有漏气。更换新的阀体、或打密封胶