样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 请问内浮顶罐可以侧装液位开关吗,音叉或者浮球液位开关

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]请问内浮顶罐可以侧装液位开关吗,音叉或者浮球液位开关

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

请问内浮顶罐可以侧装液位开关吗,音叉或者浮球液位开关

转载
请问内浮顶罐可以侧装液位开关吗,音叉或者浮球液位开关?
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
液位开关没有问题啊! 得先看你罐内是什么液体还是物料等这些,相对应所采用的浮球液位开关类型也是不同的!还需要根据是否全密封才挑选!
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
没有问题的,朋友。无论是开关量或者连续量度可以的。选择好安装位置即可、
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
可以但探头不要伸进罐内 ,看你用什么控制,可以用浮球液位控制器或浮子控制.不存在不能伸入的问题.一般不直接切断,而是采取报警,手动操作.
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
内浮顶罐不可以侧装音叉或者浮球液位开关,因为浮顶上下浮动会接触到设备上。可以在液位计上做上下线报警
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
请问内浮顶罐可以侧装液位开关吗,音叉或者浮球液位开关?]
答:
1、内浮顶罐可以侧装液位开关音叉,需注意音叉不能伸到罐壁以内的地方,一定要避免被浮顶碰到
2、内浮顶罐可以侧装浮球液位开关,需注意浮球液位开关不能伸到罐壁以内的地方,一定要避免被浮顶碰到;另外接管要足够大,可以让浮球自由的上下浮动。
3、注意保温问题,防止结晶!
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
浮顶罐罐壁上不能有向内凸出的物件。侧装音叉或者浮球液位开关,罐壁上必须预留外凸空间。否则无法安装。
顶部