若仍有气源,则气动调节阀(气开型)是开是关?

转载
仪表电源断(包括UPS),若仍有气源,则气动调节阀(气开型)是开是关?本人工艺专业,想请教各位高人!'
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
没加任何保持装置的话,是关的,个人观点 仅供参考
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
如果你的定位器不带保位功能的话,阀门断电后就是关闭的
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
普通情况下,全关;除非是特殊功能的,状态会有区别
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
没加任何保护装置的(如三断保护之类),那么气动阀门的状态就是断了气源后的状态,即保护位状态,气开阀为全关,气关阀为全开
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
这个要看实际情况的,比如你的气缸是单作用还是双作用的,如果是单作用的,气开阀就会全关,气关阀就会全开,如果是双作用的,则会保持原来状态,
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
工艺的一般会提供FC, FO,指的是气开气关,我问过工艺的,说是,根据管线中介质的特性以及工况条件决定是气开还是气关,我们常用的绝大多数是气关。但是,如果在断电情况下,气关会造成危险,那应该选择气开。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
气开阀在失电的情况下,若使用的是正作用电气阀门定位器关闭,若使用的是反作用电气阀门定位器则打开。
  实际应用中使用反作用电气阀门定位器的情况很少
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
阀门的开关情况应该看具体的阀门而定的! 就算有保持也是关的,,,断电和控制室控制失电效果一样
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
工艺提条件,需要气开、气闭或者保持,自控专业就可以根据你的要求来设定阀门的不同的控制要求
顶部