变送器用手操器通讯为什么要串250 欧姆电阻?

转载
变送器用手操器通讯为什么要串250 欧姆电阻?谢谢
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
有的用有的不用,大概与变送器的内阻有关系。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
在工业中常用的手操器一般只能接受电压信号,而远距离信号传输都是4~20mA直流电流信号,根据欧姆定律计算,在信号回路中串接一个250Ω的电阻就可以得到工业标准的1~5V直流电压信号
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
我记得375输出信号载频有一个频率,不带负荷的阻抗这个信号就传递不了,如果阻抗达到要求,这个载频信号就能够进行传递。不过现在的475貌似不用串联250欧姆电阻了
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
看下HART通讯协议 4~20mA电流信号要构成一个完整的回路才行,采用串联一个电阻(不一定非250欧姆电阻)就组成一个完整的电流回路了,载频信号就能够进行传递
475也要一个电阻才行。
上个图表示线路电阻和负载电阻之和在该范围内变送器可正常工作,可查看恒流源相关的原理
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
对于与正常构成的4~20mA回路是不需要串接电阻的。个人观点
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
这方面我专业,HART信号加载在电流信号里,手操器要通过回路中串电阻将电流信号转成电压信号才能读取.
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
只要将4~20mA信号构成一个回路,这样不管是手操器连接在4~20mA信号仪表端子两端还是电阻两端或者系统端子两端(DCS或PLC系统中也有250欧姆电阻),这样手操器就可以与仪表进行通讯了。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
对于与正常构成的4~20mA回路是不需要串接电阻的  跟回路中的总电阻有关,但通常主要是看DCS卡件或者二次仪表的电阻,大部分卡件的电阻都是250欧姆,这样是不需要串250欧电阻,在早期的DCS(如早期FOXBORO 的I/A系统)或者是一些低功耗的卡件(主要是PLC),卡件电阻不到250欧姆,这种情况下就应当串电阻。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
hart协议是叠加在4-20mA信号里的   仪表的电源24  欧姆定律计算的 250必须要串
有时不用串联就能通讯是因为回路在系统机柜里加了安全栅相当于有负载 所以可以通讯上~
顶部