样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 差压变送器的安装是正负压室是垂直还是水平安装?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]差压变送器的安装是正负压室是垂直还是水平安装?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

差压变送器的安装是正负压室是垂直还是水平安装?

转载
差压变送器的安装是正负压室是垂直还是水平安装,还是都行啊?如果差压比较小的话,水平安装就需要有拐弯处,这个压损对测量的准确是否有影响啊。主要是第一个问题,请大侠赐教。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
首先你要搞清楚你要测量的介质是什么,不同的介质取压点是不一样的,总之要让导压管里充满介质这样测量才会准确。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
最好水平安装,差压变送器是测量正负压力差,正负压室垂直安装有高度差这得计算迁移的问题。测流量水平安装不需迁移,测液位不管水平安装还是垂直都得进行迁移
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
1.正负压室水平安装 2.取压管路的阻力问题,流体不流动是没有压力损失的。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
应该是垂直和水平都是可以的,但要注意的事不管是垂直还是水平安装后,最好校一下零位。
顶部