样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 失气关闭(FC)后怎么再手动打开呢??

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]失气关闭(FC)后怎么再手动打开呢??

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

失气关闭(FC)后怎么再手动打开呢??

转载
调节阀(蝶阀、截止阀等)如果没有手轮,失气关闭(FC)后怎么再手动打开呢??
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
如果出现故障,没有达到故障关,那只能用仪表风,手动把它顶下去。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
失气开或者关很重要,千万别选错,以后可以加个手轮。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
如果是故障,膜片损坏,漏气等造成的,可以拆开气缸,膜盒,气鼓等,手动提起阀杆
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
拆了气动部分,机械打开阀门,当对接用,以后别关了。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
这种一般会加手轮 没手轮是没设计还是手轮丢了?
没设计就算了,没打算让你手动开
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
呵呵,很简单,赶紧再重新供气不就打开了 个人观点 仅供参考
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
调节阀失气关闭,是对失气故障(事故)的一种安全对应。如果事故状态解除了,自然就有气可以打开了
如果需要在失气状态下进行操作,要么给调节阀配上手轮,要么配上旁路阀,通过旁路阀门操作。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
9
 
用一台压缩机供气源,就可以打开了。 故障关阀FC是为了安全考虑的,就不要想着在破例去开阀了。实在要开阀,还是等仪表风恢复再说吧,或者就要管路整改加旁路手阀或阀门加手轮了
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
既然阀的设计是FC,从安全出发就不允许开,不用考虑打开。最好等气源正常再说
顶部