继电器13-14脚电压只有50-60伏求助啊

转载
我公司有一热到炉,PLC工作时输出频率控制220伏继电器。继电器控制西门子伺服马达。今天一开机继电器发出嘘嘘响声。就像吸和不住样,我量继电器13-14脚电压只有50-60伏。像这样会是PLC的问题吗?我试了3-4次,这样的运行对伺服马达有影响吗?  谢谢
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
你换个继电器试试了吗 PLC一般有继电器及晶体管类型输出,继电器输出的一般都无源的,也就是干触点,如果用这种去控制频率输出的,那寿命是大大下降的,继电器的触点寿命是有限的
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
1.继电器的触点侧是串入伺服马达的回路,是吗?如果是的话,PLC的输出不需要220VAC,一般说的220VAC的继电器,多指触点侧的容量,线圈侧(13/14)还是24VDC的。
2.你最好把继电器的型号抄下来,找找资料,看看是什么样的继电器。
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
PLC本身并不输出电压 输出是靠串在输出侧的触点(继电器型,适用AC,DC)或电路(晶体管,适用DC,晶闸管,适用AC,)的外部电源来输出的 ,不知道楼主用的PLC具体的型号是多少,输出类型到底是哪一种类型,一般来说PLC触点坏的可能性并不大,但是也不排除这点可能,楼主大大用个万用表跟着进PLC输出端公开端的电源走至输出接线端子至继电器线圈一直到电源另外一级,看那点还有电压降,问题可能就是在那里,根据楼主描述我觉得可能是某点接触不良或者线路有断线现象。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
这个,楼主直接量下PLC O端和COM的电压看一下
触点坏的可能性也不能排除的
或者程序里换个触点试试看。
顶部