样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 对于石油化工行业的装置突然停风(净化风)咋办?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]对于石油化工行业的装置突然停风(净化风)咋办?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

对于石油化工行业的装置突然停风(净化风)咋办?

转载
如题,对于石油化工行业的装置突然停风(净化风),仪表工应如何应急?针对不同的装置例如催化装置、焦化装置、加制氢装置有什么需要特别注意的地方?
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
仪表工主要任务就是帮助操作人员将紧急切断阀关闭、紧急放空阀打开。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
检查为什么停风,然后等待来风仪表阀门应有FC\FO设置?紧急切断阀应该自动回位,其它阀门也该处于安全位置,赞成楼上说法
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
停风的问题,我们单位有氮气临时充当仪表风的紧急应对预案,风压下降时自动用氮气补充压力。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
有些调节阀是要及时搬至手动操作的,如果是化工园区可能有氮气补充,可是周边仅一座工厂而该单位只有仪表风压缩机的话就无法完成切换了,尽快查找停风原因,一般缓冲罐里面的空气是能坚持一段时间的
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
一般的气动阀,在项目设计初都会做好故障预案,就是故障时此阀是该开还是关,都是设计好的,不用担心工艺问题,尽管检查气源的问题就行了
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
石化行业,一版都有ESD及SIS系统,这种系统就是防止突发性的事故发生。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
气开、气关设计时已经考虑这个问题了。仪表风中断,阀门应该处于安全状态。在没恢复之前,尽量满足工艺的要求,其他你也做不了什么
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
9
 
阀门是气开还是气关在项目设计时已经考虑好了。仪表风中断,阀门应该处于安全状态。关键的一些阀门还设有手轮装置,在仪表风没有恢复之前,尽量满足工艺的要求。最主要是安全问题。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
调节阀在设计时已考虑仪表风中断后阀门应该处于安全状态。 可以用氮气暂时代替净化风保证调节阀等用到仪表风的阀门可以动作。
顶部