样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 算累积流量的时候,现场与室内误差很大,请问原因?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]算累积流量的时候,现场与室内误差很大,请问原因?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

算累积流量的时候,现场与室内误差很大,请问原因?

转载
在用质量流量计测量氢气的过程中,瞬时流量现场单位为NM3/h,室内采用西门子系统,在算累积流量的时候,现场与室内误差很大,请问原因?
另,此时在系统内部需要做温压补偿吗?反正我们这没做。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
主要是内部核算原来密度是液体现在要换成气体密度,温度补偿也要考虑。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
据说质量流量计不需要另外做温压补偿的.....自身已经补偿
累计流量误差很大的话,请先查询现场实际的瞬时流量与在西门子系统上面的瞬时流量是否一致,量程设定是否一致,电流信号是否正常;累计流量的计算是否正常;
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
系统累积程序做的可能有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。肯定不可能一样的,中控的累积流量的初始值经常和现场的核对一下,然后再开始累积,看多长时间有多大的误差,有误差,不一样,是肯定了的,而且时间越长,累积的误差肯定越大
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
准确计量最好用脉冲进行累计.这样精确些 个人观点 仅供参考
顶部