样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 只有和电气之家的DI DO才加继电器隔离,不知道对不对?!

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]只有和电气之家的DI DO才加继电器隔离,不知道对不对?!

  [未解决]本主题悬赏 可用分 1  
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
1
 

只有和电气之家的DI DO才加继电器隔离,不知道对不对?!

转载
电动阀门上的比方说阀位回讯DI点,和DCS开停电动阀的DO信号需不需要在DCS里做像和电气信号之间的那种继电器隔离?
在我的印象中,只有和电气之家的DI DO才加继电器隔离,不知道对不对
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
一般DO要加隔离继电器,DI看设计 D0是肯定要加的,安全考虑。。DI就算了。。成本伤不起的
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
原则上是需要的,一般超过安全电压的都要。 加不加中间继电器要看你用的是哪家的DCS,DO模块用的是哪类型号,如DCS采用ABB的话,可视模块及电磁阀的电压等级来定要不要加继电器。
顶部