标题:[未解决]孔板流量计显示偏小,除了孔板装反以外还有呢种原因?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 1  
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

孔板流量计显示偏小,除了孔板装反以外还有呢种原因?

转载
孔板流量计显示偏小,除了孔板装反以外还有呢种原因?
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
也可能是差压变送器的原因啊。 1.三阀组内漏。
2.变送器零点低,量程根设计的不一致 请高人补充!
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
看只偏差的大不大,不大的话基本上考虑漏气,偏差的比较大的话你考虑量程设置,还有你二次表带温压补偿没有,楼上的我觉得都说的很全了
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
正压室取样管路泄露,变送器的量程设置的比DCS大。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
楼主把现场情况说的太简单了;变送器量程设置大了或者不准变大了,也造成流量变小;
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
可能是孔板偏心,孔板应与节流管道中的直管道对中; 还有在制造过程中的失误,或者维修中,使孔板发生变形和弯曲。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
1、dn80的管子,最大流量250标方/小时,按工作温度20℃、压力0.8mpa来算下流速,我算下来好像只有2米不到每秒,这肯定有问题。
2、我觉得你们工艺提供的最大流量和正常流量错了,请一定要核实
3、检查下导压管路,有没有积水的问题,差压变送器最好是装在流量一次原件上方,避免因积水造成的误差(才3kpa左右就满量程了啊....安装地点和方式一定要注意了,不然不会准啊)
4、其他什么导压管的漏气现象啊啥的都要查清楚,导压管的焊接要用氧弧焊。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
先查一下孔板设计是否与现有工艺差的较大,再查安装是否符合规范,检查有无漏气和三阀组串气,校准变送器,如果是DCS和二次表参数设置是否正确,变送器是否是开方等
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
首先考虑是泄漏,再者就是考虑差压变送器的问题
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
10
 
首先考虑阀组是否有泄漏,如果没有的话看看变送器量程的设置是否有偏差
顶部