小中大罗斯蒙特差压变送器一投运就超量程咋办啊?
转载
你好,请教各位。今天我在现场投运一台新安装的罗斯蒙特差压变送器,节流孔板羊角取压检测压缩空气的流量,可是一投运就超量程(表头显示68KPa检测输出电流20.8mA),所有的安装方式及参数设置也都正确。具体的参数如下:设计的量程是0-250立方每小时,相对应的压力量程是0-3.6KPa,变送器表头检验量程是0-3.6KPa\最大工作压力是013.5MPa,节流装置管道是DN80,管道工作压力0.6MPa,正负取压正常。 有劳各位帮忙一起分析一下原因,谢谢!