罗斯蒙特差压变送器一投运就超量程咋办啊?

转载
你好,请教各位。今天我在现场投运一台新安装的罗斯蒙特差压变送器,节流孔板羊角取压检测压缩空气的流量,可是一投运就超量程(表头显示68KPa检测输出电流20.8mA),所有的安装方式及参数设置也都正确。具体的参数如下:设计的量程是0-250立方每小时,相对应的压力量程是0-3.6KPa,变送器表头检验量程是0-3.6KPa\最大工作压力是013.5MPa,节流装置管道是DN80,管道工作压力0.6MPa,正负取压正常。 有劳各位帮忙一起分析一下原因,谢谢!
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
核算了一下,计算结果没有问题!应该是工艺提供的数据不准确造成的,主要是最大流量、操作压力、温度,如果偏差较大会出现问题!如果温度、压力没问题,我用300NM3/h计算,差压调整为5.18kpa;你可以试试;
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
测量的是标况压缩空气流量,工艺参数再确认一下,特别工艺条件中介质密度、工作压力、压缩系数、几个流量之间的比例关系。重新计算差压值,调整差压变送器量程即可。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
1.先检查一下节流装置安装!2.检查仪表管路。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
对了我曾经在现场碰到一个情况
在开车调试,是一个副线电磁流量计,不管怎么试都不行,到最后拆下来发现施工单位用的是实心的四氟垫片。楼主也向这方面查一下!
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
可以的,只要不超过差变的量程就可以;但量程一定要与差压值对应,如300nm3/h对应5.18kpa!
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
1、如果确认工艺上面的参数没有问题,实际使用流量也和设定相符合,那就是仪表本身的问题;个人认为工艺上的错误可能大一点;
2、正负压侧的阀门、导压管什么的你应该都查了我就不说了,反正都是很基本的东西;
3、抛开二次表不谈,现在最关键的是变送器示值超量程,变送器有没有校验过?零点好不好?正负压侧都试试看有没有问题;我个人认为你要解决的是是否确实存在这么大的差压还是误值
4、如果确实存在这么大的差压,还是回到检查仪表管路什么的.....

另,变送器的量程是可以调,但是你的问题不在调整量程上面,误差太大,设计max差压才3kpa多点,你都显示60多kpa了......这根本就是两个等级变送器的关系了....
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
楼主应与设计部门核实数据!我觉得是数据错误,或者流量单位错了,不是标立,而是立方米。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
这种情况如果排除安装上的问题,可以确定是工艺设计的量程太小,建议楼主根据工况,重新计算孔板开孔大小,然后调整变送器量程。
顶部