变送器指示110%超量程,这是为何呀?

转载
横河EJA110差压式流量变送器维修前50.3%的流量,指示偏小,放空后查看仪表零点-1.5%,然后用ADJ进行零点修正,修正完成后投用,变送器指示110%超量程,这是为何呀?
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
你投运的时候三阀组顺序是否正确,如果你以前用的都是 正常,校验以后不对,那么只能是投运时传感器被冲着了,重新校验下零点,看看是否恢复,不行就只有换新的变送器了。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
BT200不是支持布朗协议的吗?也能用在EJA上?我还以为你的变送器是支持HART协议的呢
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
你可以恢复一下出厂设置来试试,如果你这台差压表没有用多少时间,这种飘移量是很小的。
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
我觉得你调到量程了,在用BT200看一下你的量程是多少吧。。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
感觉EJA的差压不太好用,你测什么介质?你低压侧手阀没打开吧
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
检查哈。
1、参数设置,看是否动了其他参数不知道(比如量程。。等等
2、看看。。三通阀的开关都是否正常
3、再不行。。就只能换块表试试了,但是这种可能性不大,一般EJA的表性能都是很好的,基本上不容易坏
另外EJA的表质量是相当好的(还有罗斯蒙特),有布朗协议、hart协议、FF协议。。。根据用户需求定义。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
呵呵,这个好办超量程么,在重新调试、投用一遍即可,要注意引压管有无问题。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
有可能不小心改量程了,零点调整用外面的调零按钮也可以。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
某些日本人不咋地,但是EJA变送器还是用着不错的. 抗干扰能力强.调节也非常方便. 可以在线进行对比校验的. 知道实际液位,直接做矫正就可以,免去进行迁移量的计算. 反而其他的变送器还是用着不顺手.