样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 请问就地压力表上、下限警戒值如何规定?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]请问就地压力表上、下限警戒值如何规定?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

请问就地压力表上、下限警戒值如何规定?

转载
请问就地压力表上、下限警戒值如何规定?比如正常压力为0.7MPa,那么它的上下警戒值该为多少?谢谢
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
这个要问工艺,看工艺要在多少时低报,多少时高报。报警只是提醒工艺人员压力不正常了,要进行干预处理了。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
这个肯定没有统一的规定的,根据工艺来。如果是要求比较高的场合可能需要用压力开关了。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
就地压力表一般不设上下限这些,只有远传的设,上下限值也是工艺提供的,楼主应该不是仪表专业的吧
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
5
 
要看工艺生产要求,同时看压力管道,压力容器的耐压能力,结合安全阀,爆破片等做依据。现场压力表划警戒线还是有必要的。呵呵。
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
压力表所测压力的最大值一般不超过仪表测量上限的2/3;为保证测量的准确度,被测压力不得低于标尺上限的1/3。当被测压力波动较大时,应使压力变化范围处在标尺上限的1/3~1/2处