样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 是否需要将金属外壳与工作接地连接?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]是否需要将金属外壳与工作接地连接?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

是否需要将金属外壳与工作接地连接?

转载
一直对仪表、控制系统接地有个疑惑,请各位海友给与建议或指导
1.保护接地,包括仪表箱、操作台、控制柜以及仪表的金属外壳等。
2.工作接地,包括信号回路接地,屏蔽接地、本安接地等。

我的疑问是,地级应该是电气专业来设计,一般电气只甩来一个电气地,或设置一个等电位箱,具体应如何接

现场仪表,例如电磁流量计,管道未非金属管道及绝缘管道,电磁流量计需配有接地环,接地环与仪表的金属外壳连接,是否需要将金属外壳与工作接地连接?

请各位 达人,给与帮助~十分感谢。附件是一个参考控制室接地系统图,请各位 参考
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
我公司在接地方面有深刻教训,因接地不规范造成DCS系统干扰,因此一定要规范接地!根据最新设计规范,信号地和保护地要等电位,但不能混接,只能在电气地或等电位箱处连接。保护地可以串接,但信号地必须单独连接到等电位箱,并且最好从等电位箱处分别连接两根独立接地线至电气地,以来提高可靠性,并且方便每年春季用电检查时对接地进行测试
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
由于仪表控制柜都是小电流高精度的信号,因此在设置上尽量与电气设备和 电气接地分开,主要考虑的是电气的电磁干扰对控制系统的影响,也同时考虑极端情况下电气高压电路对控制系统的冲击,在很多小型的系统中特别是机电一体化时电气与仪表在一个控制柜中这个时候很难单独处分那个是仪表那个是电气一般都使用一个接地装置。如果较大型的控制系统一般都是单独做独立的接地桩,仪表控制柜的各种接地汇总到接地总线上后在接到接地极上。
现场的仪表接地,偶的理解大部分都是安全接地,因为仪表用电的危险性可以看做是一个家用电器,对于操作人员来说就有触电的危险因此需要安全接地,同时也起到把仪表计量的静电卸掉的作用,现场很难找到单独的接地桩因此普遍的做法都是等电位接地,即接地线从仪表引出后接到现场的接地扁铁或者设备的官道上
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
《石油化工仪表系统防雷设计规范》(GB50650-2011) 希望对你有用
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
接地从大的方面来说,有两种,一种是保护地,一种是系统接地。目前都是用等电位接地。DCS接地都是土建专业在机柜间内预留一个从地基基础上或者柱筋上焊接过来的40的扁铁,然后用接地铜排连接,保护地和系统地分别汇总后在汇总到这个等电位地上即可。仪表地是单点接地,一般都是控制室内接地,现场的屏蔽层不能接地。
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
石油化工仪表系统防雷设计规范GB50650-2011,这个标准规范谁有啊
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
传感器产生的流量信号非常小,在满量程时也只有几个毫伏,所以传感器接地应良好。电磁流量计的接地要求有两个方面
   1.从电磁流量计的工作原理和流量感应信号电流的回路来分析,传感器和转换器的接地端必须与被测介质同电位。
  2.接地。以大地为零电位,减少外界干扰。一般情况下,工艺管道都是金属管,本身都是接地的,这点要求很容易满足。但是在外界电磁场干扰较大的情况下,电磁流量计应另行设置接地装置,接地线采用截面大于5mm2的多股铜线,传感器的接地线绝不能接在电机或其它设备的公共地线上,以避免漏电流的影响。接地电阻应小于10Ω。
   a.传感器在金属管道上安装(金属管道内壁没有绝缘涂层),
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
说一下个人看法。电磁流量计现在一般都装在金属管道上,管道本身就是接地体,所以接地与否实际上没什么影响,如果需要接地这个地也不是接到信号地接地网上。而在系统侧,信号地是必须要接的,以防电磁干扰,且屏蔽层也要接地,接到信号地上。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
我自己的看法是仪表一共有3种接地:一种保护地,防止设备漏电伤人。
                                 一种是工作地,主要是“—极”节点,给仪表提供一个共同的等电位地。
                                 一种是屏蔽地,主要是仪表电线的屏蔽地用来接地,防止现场的电磁干扰。
接地必须一次性**完工,不然的话出了问题,及其难以处理,带来无尽的麻烦。还有仪表的接地要远离防雷地,不然中招的话,你就爽了。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
现场的仪表接地,偶的理解大部分都是安全接地,因为仪表用电的危险性可以看做是一个家用电器,对于操作人员来说就有触电的危险因此需要安全接地,同时也起到把仪表计量的静电卸掉的作用,现场很难找到单独的接地桩因此普遍的做法都是等电位接地,即接地线从仪表引出后接到现场的接地扁铁或者设备的官道上
顶部